tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Message par ozonne94 »

Bonjour,

J'ai deux tableaux 6 rangées un pour la domotique et un pour l'elec.

Mon tableau elec ne comporte que des ID 63A j'en aurai 4 en tout.

Je souhaite ajouter un tableau secondaire une rangée dans la buanderie.

Il y aura une machine à laver, un congélateur, un sèche linge et un circuit éclairage.

de mon disjoncteur abonné à mon tableau principal il y a 5m et j'utilise du HO7VK 16mm2 pour la phase et neutre

de mon tableau secondaire à mon tableau principal il y a 8m et j'utiliserai du HO7VK 10 mm2 pour la phase et neutre.

Question 1 - Je comptais placer un id de 40A au niveau du tableau secondaire mais quid du tableau principal ? Comment savoir quel ID mettre ?

------------------------------------------------

J'ai un HO7VK 16mm2 qui part du piquet de terre vers mon tableau principal

1 HO7VK 10mm2 qui part du tableau secondaire vers répartiteur de terre du tableau principal

Question 2 concernant la terre lorsque l'on a un tableau secondaire, est ce correct ?



Merci
Modifié en dernier par ozonne94 le jeu. 9 déc. 2021 19:20, modifié 3 fois.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tablau secondaire et Interrupteur différentiel

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ 2 possibilités :
- disjoncteur 40A --> 3G10² --> ID 30mA 40A type A (pour 9kW maxi)
- disjoncteur 50A --> 3G10² --> ID 30mA 63A type A (pour11,5kW maxi)

Pour l'usage décrit la 1ère solution semble très largement suffisante et coutera nettement moins cher.

2/ Ok.
En général on a même de la cablette en cuivre de 25² dans la partie qui est enterrée
Carminas
Avatar du membre
ozonne94
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 26 févr. 2019 10:52
Contact :

Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Message par ozonne94 »

Super. Merci !
Désolé effectivement,
les câbles provenant du tableau secondaire doivent être protégés (au niveau du tableau principal) par un disjoncteur et non un interrupteur différentiel.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Message par Carminas »

Un exemple d'illustration :
Image
Carminas
Avatar du membre
ozonne94
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 26 févr. 2019 10:52
Contact :

Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Message par ozonne94 »

Merci,

je suis en schneider resi9 partout.

J'ai bien trouvé un interrupteur différentiel 40A type A par contre je n'ai pas l'impression qu'ils font des disjoncteurs 40A resi9.

Une idée ?
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Message par Baboune73 »

Bonjour

Je pense qu'il faut passer dans la gamme DT40 chez schneider pour ce type de disjoncteur.

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Message par RFco »

hello,

RESI9 type A 40A en XE : R9ERA240
RESI9 type A 40A en XP : R9PRA240


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ozonne94
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 26 févr. 2019 10:52
Contact :

Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Message par ozonne94 »

RFco a écrit : ↑ven. 10 déc. 2021 17:50 hello,

RESI9 type A 40A en XE : R9ERA240
RESI9 type A 40A en XP : R9PRA240


@+

Merci ce sont les interrupteurs différentiel que j'ai bien trouvé en XE :) mais pour les Disjoncteurs 40A ca n'existe pas dans cette gamme a priori. Je vais regarder ce qu'a conseillé @Baboune73.

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Message par RFco »

bonjour,


J'avais mal lu (pas assez lu)

RESI9 = gamme domestique, donc <=32A.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...