chute de tension

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
iguidr02
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 8 janv. 2009 17:41
Contact :

chute de tension

Message par iguidr02 »

salut
je voudrais savoir comment calculer une chute de tensionsuivant:
25v continue dans la source ;une longueur de cable 2.5 de 110m
sachant qu'a l'extrimite la valeur +ou-19v est resulté
MERCI
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: chute de tension

Message par katinanh1 »

Bonsoir

Dans ton cas, tu doit calculer la résistance(R) du conducteur, ensuite déterminer ( par meusure ou par calcul) le courant dans la ligne) et le multiplié par la résistance.
la formule est: R=(Ρ*l)/s
Ρ= rédistivité du conducteur ,aluminium =27 . 10-9 Ω·m , cuivre= 17 . 10-9 Ω·m
l= longeur du conducteur
s= section du conducteur

Pourquoi le veux-tu ?
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités