Bonjour encore une question sur la difference de disjoncteur entre les NG et les NS de chez schneider (icc ???)
Merci par avance
encore disjoncteur
Re: encore disjoncteur
J'en profite egalement pour demander la difference entre un ns100 et 160 (par exemple) alors que les deux peuvent etres du meme calibre?
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: encore disjoncteur
Bonjour,
Le disjoncteur NG est un disjoncteur modulaire, les intensités de court-circuit peuvent aller jusqu'à 50kA.
Le NS peut aller jusqu'à 150kA (NS630L)
le NG est limité en raccordement à 1,5mm² à 50mm² cuivre pour une intensité nominale inférieure ou égale à 63A et de 16 à 70mm² pour une intensité nominale de 80 à 125A
Pour les sections supérieures, il est impératif d'utiliser les NS.
Le chiffre après le NS (100; 160;250;400;630) défini le calibre maximum du thermique du disjoncteur.
Je pense avoir fait le tour de la question
A très bientôt
Le disjoncteur NG est un disjoncteur modulaire, les intensités de court-circuit peuvent aller jusqu'à 50kA.
Le NS peut aller jusqu'à 150kA (NS630L)
le NG est limité en raccordement à 1,5mm² à 50mm² cuivre pour une intensité nominale inférieure ou égale à 63A et de 16 à 70mm² pour une intensité nominale de 80 à 125A
Pour les sections supérieures, il est impératif d'utiliser les NS.
Le chiffre après le NS (100; 160;250;400;630) défini le calibre maximum du thermique du disjoncteur.
Je pense avoir fait le tour de la question
A très bientôt
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité