Bonjour messieurs,
Je m'interroge s'il y a un article dans la norme qui traite le choix de la puissance de l'amorçeur par rapport à la puissance de la lampe à décharge à fonctionner?
https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/
autrement dit : Est ce que je dois avoir un amorçeur de 1000W pour faire fonctionner une lampe SHP de 400w selon norme en vigueur?
Cordialement
Puissance d'amorçeur pour Lampe à décharge?
Re: Puissance d'amorçeur pour Lampe à décharge?
C'est quoi ce lien ???
-
pericles
- Expert

- Messages : 1291
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Puissance d'amorçeur pour Lampe à décharge?
bonsoir,
L'amorceur s'utilise en complément d'un ballast, spécifique à chaque type de lampe (iodure ou sodium) et d'une puissance identique à celle indiquée sur la lampe.
suivant la puissance de la lampe SHP, le constructeur indique la référence :
du ballast,
de l'amorceur,
voir le catalogue PHILIPS 2016-17
les lampes Sodium haute pression SON (-T) voir la page 77 (149)
https://images.philips.com/is/content/P ... df#page=77
les amorceurs pour lampe SHP 400 W
SND 58 220-240V 50/60HZ Amorceurs
SKD 578 220-240V 50/60Hz Amorceurs
SUD 40-S 220-240V 50/60HZ Amorceurs
les ballast pour lampe SHP 400 W
BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166 Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON
BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166 Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KIovvkg1yPn
cordialement
L'amorceur s'utilise en complément d'un ballast, spécifique à chaque type de lampe (iodure ou sodium) et d'une puissance identique à celle indiquée sur la lampe.
suivant la puissance de la lampe SHP, le constructeur indique la référence :
du ballast,
de l'amorceur,
voir le catalogue PHILIPS 2016-17
les lampes Sodium haute pression SON (-T) voir la page 77 (149)
https://images.philips.com/is/content/P ... df#page=77
les amorceurs pour lampe SHP 400 W
SND 58 220-240V 50/60HZ Amorceurs
SKD 578 220-240V 50/60Hz Amorceurs
SUD 40-S 220-240V 50/60HZ Amorceurs
les ballast pour lampe SHP 400 W
BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166 Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON
BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166 Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KIovvkg1yPn
cordialement