Bonjour,
J'ai besoin de votre aide concernant le schéma de cablage ballast et amorçeur pour alimenter un luminaire SHP, Lequel est conforme :
Montage série, parrallèle ou semi-parrallèle
Ballast et amorçeurs 2 fils ou 3 fils
Merci
Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP
bonjour,
c'est suivant le type de la lampe
Parallèle
halogénures métalliques sodium basse pression SOX
Semi-parallèle
sodium haute pression SON
Série
iodures métalliques compactes
voir le mémo ci joint https://www.cjoint.com/c/KGgsBzQ6fh6
cordialement
c'est suivant le type de la lampe
Parallèle
halogénures métalliques sodium basse pression SOX
Semi-parallèle
sodium haute pression SON
Série
iodures métalliques compactes
voir le mémo ci joint https://www.cjoint.com/c/KGgsBzQ6fh6
cordialement
Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP
Bonjour,
Merci pour votre réponce, en effet j'ai vu ce doc mais je m'interroge s'il y a des inconvinements ou anomalies si je mets un montage série pour un SHP?
car j'ai vu des luminaire SHP avec montage 2 fils est ce une mauvaise habitude ?
Cordialement
Merci pour votre réponce, en effet j'ai vu ce doc mais je m'interroge s'il y a des inconvinements ou anomalies si je mets un montage série pour un SHP?
car j'ai vu des luminaire SHP avec montage 2 fils est ce une mauvaise habitude ?
Cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP
bonjour,
L'amorceur 2 fils se branche aux bornes de la lampe.
Autonome, il génère lui même l'impulsion HT.
Il est préconisé lorsque le parc appareillage est d'origine variée.
voir page 6
https://docplayer.fr/184194507-Notes-co ... rcial.html
voir Amorceurs-1491920725_ABEL éclairage.pdf
https://www.abeleclairage.fr/download/a ... 920725.pdf
Code100073 - Amorceur AT2F : temporisé à 20 min environ.
Amorçage progressif s’adaptant aux SHP et IM.
Fonction anticycling de fin de vie des lampes.
Pour lampes SHP 50 à 1 000 W - 230 V.Pour lampes IM 35 à 1 000 W - 230 V.
Cordialement
L'amorceur 2 fils se branche aux bornes de la lampe.
Autonome, il génère lui même l'impulsion HT.
Il est préconisé lorsque le parc appareillage est d'origine variée.
voir page 6
https://docplayer.fr/184194507-Notes-co ... rcial.html
voir Amorceurs-1491920725_ABEL éclairage.pdf
https://www.abeleclairage.fr/download/a ... 920725.pdf
Code100073 - Amorceur AT2F : temporisé à 20 min environ.
Amorçage progressif s’adaptant aux SHP et IM.
Fonction anticycling de fin de vie des lampes.
Pour lampes SHP 50 à 1 000 W - 230 V.Pour lampes IM 35 à 1 000 W - 230 V.
Cordialement
Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP
Bonjour,
Merci pour la réponse
Merci pour la réponse
Re: Montage ballast amorçeur pour luminaire SHP
ton article est génial