Prise de terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise de terre

Message par RFco »

A mettre en plus de l'"existant

Chaque piquet doit être éloigné d'un autre au moins de sa longueur


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Prise de terre

Message par lauwlo »

Bonjour

J'ai du mettre 3 piquets de 2 m pour pouvoir passer en dessous de 100 et j'en ai rajouter un de 1m50 pour pouvoir être à 56 ohms.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise de terre

Message par RFco »

Hello

Pourquoi avoir pris le dernier en 1m50??

Le résultat aurait pu être meilleur.


Sinon, BRAVO et MERCI pour le retour d'infos.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise de terre

Message par RFco »

Sinon,
RFco a écrit : mar. 29 juin 2021 20:59 Comment enfonce tu tes piquets?
Pas de "pré-trou" j'espère cette fois-ci


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Prise de terre

Message par lauwlo »

RFco a écrit : lun. 5 juil. 2021 19:52 Hello

Pourquoi avoir pris le dernier en 1m50??

Le résultat aurait pu être meilleur.


Sinon, BRAVO et MERCI pour le retour d'infos.

@+
Parce que il fallait que je le commande et je pouvais pas attendre le lendemain car le terrain ou j'ai fais la prise de terre allait être recouvert de caillou blanc pour le parking le jour même.

Et non pas de pré-trou ;-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 19 invités