Prise de terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Prise de terre

Message par lauwlo »

Bonjour,

Je viens vers vous car j'ai un souci pour réaliser ma prise de terre.
Toujours pour le restaurant. Y en avait une existante mais pas bonne du tout, un piquet de ferraille planter dans une cave avec soit disant de la terre.
résultat au dessus de 300 ohms...
J'ai planter 2 piquets de 1m50 avec un écart de 3 m en faisant des virages avec ma tresse de 25 mm² et je n'arrive pas à descendre en dessous de 200 ohms.
J'ai fais la même dans un bout de jardin attenant au restaurant et c'est pas mieux.
J'ai creuser et c'est quasiment que de la caillasse.
Avez vous une solution pour avoir une bonne prise de terre ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise de terre

Message par RFco »

hello


Déjà, la norme demande de descendre mini à 2 mètres.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Prise de terre

Message par lauwlo »

En faisant mon trou, je suis à 2 m.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise de terre

Message par RFco »

En faisant ton trou???


Sérieux, pas de trou à faire, on enfonce, c'est tout
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Prise de terre

Message par lauwlo »

Enfin pour pouvoir descendre plus bas, chez mon fournisseur Sonepar je n'ai jamais vu de piquet de 2 M, c'est soit 1 m ou 1,50.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise de terre

Message par RFco »

j'ai sans soucis des piquets de 2m chez REXEL.

Il existe aussi des piquets allongeables
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Prise de terre

Message par lauwlo »

RFco a écrit : mar. 29 juin 2021 20:50 j'ai sans soucis des piquets de 2m chez REXEL.

Il existe aussi des piquets allongeables
Et vous pensez qu'en rajoutant 50 cm la prise de terre sera bonne ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise de terre

Message par RFco »

Je n'en sais rien mais certainement mieux


Pas de pré-trou










*
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise de terre

Message par RFco »

Comment enfonce tu tes piquets?
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Prise de terre

Message par lauwlo »

Ok, j'en ai commandé 2 de 2 m chez Rexel, je les aurais jeudi car pas stocké en agence...
Je reviendrais vers vous pour vous tenir au courant
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 19 invités