Installation raccordé au réseau public via un coffret tarif jaune raccordé en départ direct d’un poste HTA/BT de 250 kVA
La réglementation admet +/- 10 % soient : 253 V /440 au point de raccordement au réseau

A midi environ :
Les courants de L1, L2, L3 indiquent environ : 84 A

Si au moment d’injecter sur le réseau les tensions composées indiquent :
L1 : 397.3 V

L2 : 391.4 V

L3 : 403.2 V


Si au moment d’injecter sur le réseau les tensions simples indiquent :
L1 : 173.4 V

L2 : 274 V

L3 : 255 V


Comment expliquer une telle disparité sur les tensions simples alors que les tensions composées sont à peu près cohérentes ?

Cordialement
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: tension simple disparates sur installation raccordé au réseau public

Message par circus »

Bonsoir,

Vous avez un début de rupture de neutre.

Les tensions composées ne sont pas impactés dans ce cas par contre le point neutre n'étant plus fixé les tensions simples varient

Si les 3 phases sont a peu prés équilibrés les tensions simples restent à peu prés stable mais si elles sont mal équilibrées

la plus chargée est sous voltée ( phase 1 dans votre cas ) et la moins chargée est sur voltée ( phase 2 dans votre cas )
pericles
Expert
Expert
Messages : 1173
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: tension simple disparates sur installation raccordé au réseau public

Message par pericles »

bonsoir,
pour information, la représentation graphique de la rupture du neutre avec GeoGebra
voir le fichier https://www.geogebra.org/classic/yzmprvb8

la phase 1 est de couleur rouge ( 1,74 x 100 = 174 V)
la phase 2 est de couleur grise ( 2,74 x 100 = 274 V)
la phase 3 est de couleur noire (2,55 x 100 = 255 V)