Chaudiere éléctrique
- STEPHANE71
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 23:13
- Contact :
Chaudiere éléctrique
salut!! jai dpuis pu un probleme avec une chaudiere éléctrique géminox elle ne chauffe pas assez sa puissance et de 9kw (9 résistance de 1kw ) le probleme est que la tension réseau est de 205v au lieu de 230v et je me dmande si cette chutte de tension ne diminurai pas la puissance de ma chaudiere donc elle ne chaufferai pas assez si quelqun connait un peut ce genre de materiel pouvez m'aider
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: caudiere éléctrique
Bonsoir,
Pas besoin de connaître particulièrement les chaudières, il y a une règle d'or qui s'appelle la loi d'Ohm et dont on tire l'expression de la puissance :
P = U²/R
Donc, sous 205 volts, la puissance est multipliée (enfin, façon de parler!) par (205/230)².
La puissance de 1 kW passe à 794,4 watts...
Comme vous êtes au dessous de la tension garantie de 207v (230-10%), vous pouvez râler auprès d'Erdf, à la condition toutefois que cette valeur soit maintenue une certaine proportion du temps*.
Demandez si nécessaire la pose d'un enregistreur et soyez persuasif :ils ont tendance à faire la sourde oreille, nous avons eu plusieurs témoignages récemment.
*Je crois que c'est 5% sur 7 jours, mais je n'arrive pas à trouver la référence (GTE 146)
Pas besoin de connaître particulièrement les chaudières, il y a une règle d'or qui s'appelle la loi d'Ohm et dont on tire l'expression de la puissance :
P = U²/R
Donc, sous 205 volts, la puissance est multipliée (enfin, façon de parler!) par (205/230)².
La puissance de 1 kW passe à 794,4 watts...
Comme vous êtes au dessous de la tension garantie de 207v (230-10%), vous pouvez râler auprès d'Erdf, à la condition toutefois que cette valeur soit maintenue une certaine proportion du temps*.
Demandez si nécessaire la pose d'un enregistreur et soyez persuasif :ils ont tendance à faire la sourde oreille, nous avons eu plusieurs témoignages récemment.
*Je crois que c'est 5% sur 7 jours, mais je n'arrive pas à trouver la référence (GTE 146)
- michels
- De passage

- Messages : 20
- Enregistré le : dim. 14 déc. 2008 18:35
- Localisation : Sud Manche ( Granville / Avranches
- Contact :
Re: Chaudiere éléctrique
Bonsoir,
La chute de puissance due à la chute de tension est très faible ainsi que l' indique Candella .
Il faudrait vérifier à l' ohmmètre si une ou plusieurs résistances ne seraient pas mortes .
Si c' est une chaudière de chauffage, ne pas perdre de vue que ces derniers jours, il a fait très froid et qu' elle est peut-être un peu jeune pour assurer une température correcte dans la maison .
Si l' installation a été calculée avec une température de base de -7°C et qu' il a fait -12°C par exemple, il n' est pas très étonnant que vous ayez du mal à dépasser 15 à 16 degrés dans l' habitation . De plus, si vous aviez du linge à sécher dans le logement, l' évaporation de l' eau provoque une baisse importante de la température alors que la quantité de chaleur émise par les corps de chauffe est la même . La chaleur latente de l' eau est un facteur qu' on néglige souvent pour évaluer ces problèmes de baisse de température dans les logements .
Ce sont quelques pistes à explorer .
Cordialement,
Michels
La chute de puissance due à la chute de tension est très faible ainsi que l' indique Candella .
Il faudrait vérifier à l' ohmmètre si une ou plusieurs résistances ne seraient pas mortes .
Si c' est une chaudière de chauffage, ne pas perdre de vue que ces derniers jours, il a fait très froid et qu' elle est peut-être un peu jeune pour assurer une température correcte dans la maison .
Si l' installation a été calculée avec une température de base de -7°C et qu' il a fait -12°C par exemple, il n' est pas très étonnant que vous ayez du mal à dépasser 15 à 16 degrés dans l' habitation . De plus, si vous aviez du linge à sécher dans le logement, l' évaporation de l' eau provoque une baisse importante de la température alors que la quantité de chaleur émise par les corps de chauffe est la même . La chaleur latente de l' eau est un facteur qu' on néglige souvent pour évaluer ces problèmes de baisse de température dans les logements .
Ce sont quelques pistes à explorer .
Cordialement,
Michels
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 32 invités