Bonjour.
Je me permets de poser ma question car je n'ai pas réussi à trouver toutes mes réponses.
Suite à un changement de cuisine, je vais passer d'une plaque au gaz à une plaque induction
Mon compteur est en triphasé (abo 15KVA) - j'ai uniquement mon chauffe-eau en triphasé (l'ancien propriétaire avait un tour en tri).
La plaque est une Electrolux EIV83446 délivrant une puissance max de 7350W.
Je me suis dit qu'en mono, ça allait être compliqué sur une phase.
La plaque permet de fonctionner sur 2 phases : 400V2N et surtout cela permettrait de répartir la charge et tirer un câble plus "fin".
Ma question : Quelle protection mettre au compteur ?
Je pensais tirer un câble en 5G2,5 et installer un disjoncteur différentiel 20A, 30mA Type A.
Le matériel actuel est Schneider
Après quelques recherches sur internet, je ne trouve pas d’ID Type A, uniquement du Asi ou du AC
D’après ce que j’ai lu :
Type AC = Prise électrique, éclairage, radiateur
Type A = Plaque de cuisson, Machine à laver, Prose de recharge voiture electrique
Type F (Ou HI, HPI, ASI) : Matos informatique, congélateur, Alarme
Du coup mon type ASI ou AC ne sont pas conforme….
Pouvez-vous me donner des conseils sur le matériel choisir avec les références Schneider ?
Merci pour vos éclaircissements
Quelle protection pour une plaque induction
- Julien69800
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 28 avr. 2021 19:55
- Contact :
-
- Expert
- Messages : 1174
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Quelle protection pour une plaque induction
bonsoir,
pour la protection
un interrupteur différentiel 4P- 40 A -30 mA type A
et un disjoncteur 3P+N - 20 A courbe C
pour le raccordement un câble H07 RN7 5G2,5²
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KDDtxJwmwMB
cordialement
erreur d'écriture ! !
lire 16 A au lieu de 19 A
pour la protection
un interrupteur différentiel 4P- 40 A -30 mA type A
et un disjoncteur 3P+N - 20 A courbe C
pour le raccordement un câble H07 RN7 5G2,5²
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KDDtxJwmwMB
cordialement
erreur d'écriture ! !
lire 16 A au lieu de 19 A