Télérupteurs 1 pôle à changer

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
MBTP
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:07
Contact :

Télérupteurs 1 pôle à changer

Message par MBTP »

Bonjour à tous,
Merci de me recevoir sur votre site.
Je fais de l'agencement général et j'avoue bloquer parfois sur des choses qui vont paraitre anodines pour bon nombre d'entre-vous.

Ainsi j'ai un télérupteur hs sur un lot de 3 Legrand 03562 chez mon client et ai prévu de lui changer les 3 déréférencés par des 412408 1F également Legrand. .

Ce qui m'inquiète, c'est d'avoir les télérupteurs montés phase en série . .
En revanche , je ne sais pas comment vous télécharger la photo. .

Est ce que ce principe de télérupteur phase en série vous inspire ??
Modifié en dernier par MBTP le ven. 23 avr. 2021 20:22, modifié 1 fois.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Télérupteurs 1 pôle à changer

Message par Carminas »

Bonjour

Je ne comprend pas bien "phase en série"
Vous ne voulez pas dire "phase aux poussoirs" ?

Pour les photos, il faut passer par un site hébergeur d'images et mettre le lien
Carminas
Avatar du membre
MBTP
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:07
Contact :

Re: Télérupteurs 1 pôle à changer

Message par MBTP »

Bonjour Carminas ,
Ci dessous, si cela a marché, le lien de la photo.
https://ibb.co/m0sdVJ7
Avatar du membre
MBTP
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:07
Contact :

Re: Télérupteurs 1 pôle à changer

Message par MBTP »

En faite il y a au moins 2 disjoncteurs dédiés aux lumières commandées par ces télérupteurs . .
C'est pourquoi je me demande avant de démonter comment on peut alimenter en série 3 télérupteurs alors qu'il y a 2 disjoncteurs ?
Avatar du membre
A-A
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:55
Contact :

Re: Télérupteurs 1 pôle à changer

Message par A-A »

Si je puis me permettre, ils ne sont pas câblés en série (les apparences sont trompeuses !) mais en parallèle : les pontages sont bien la phase qui arrive en "râteau" (donc parallèle) sur la borne du haut du contact qui allume les lumières.

Ce qui est surprenant, c'est que sur celui de gauche il y a un fil qui monte, et sur celui de droite aussi. Soit l'un des deux est alimenté par un disjoncteur, et l'autre part alimenter autre chose (ce n'est pas propret mais pourquoi pas...). Soit les deux proviennent de deux disjoncteurs différents, ce qui ne sert à rien et n'est pas propret du tout du tout !

Pour le savoir il faut suivre les fils et voir à quoi ils sont branchés...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Télérupteurs 1 pôle à changer

Message par Carminas »

Bonjour

On ne voit pas bien assez les bornes du dessus pour être affirmatif à 100% mais on dirait un montage 4 fils avec phase au poussoir

- borne 1 : phase (repiquage en parallèle)
- borne 2 (en dessous) : retours lampes
- borne a : neutre (repiquage en parallèle)
- borne b : retours poussoirs

Donc il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité, surtout que le 412408 est un télérupteur standard qui fonctionne avec tout type de montage.

Du coup j'ai du mal à comprendre la question.
Carminas
Avatar du membre
MBTP
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:07
Contact :

Re: Télérupteurs 1 pôle à changer

Message par MBTP »

Merci bien pour vos réponses,
Exact, raccordés en parallèle, oui. .
Je vais aller démonter pour confirmer les départs derrière disjoncteurs,
je pense qu'il y a une adaptation et je n'ai pas encore bien compris , et je le serai en démontant . .Je vous tiens informé . .
Cdlmt
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités