moteur triphasé italien

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Avatar du membre
opensyslab
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 avr. 2021 00:06
Contact :

moteur triphasé italien

Message par opensyslab »

Bonjour à tous.
Voilà j'expose mon problème.
J'ai un moteur triphasé sur un compresseur dont voici la plaque signalétique : Image
J'ai achète un convertisseur de fréquence afin de passer du 230v mono en 230 triphasé. Ça fonctionne sans avoir fait DZ modifié sur le moteur. Ça fonctionne mais ça cale (manque de couple je suppose).
Connaissez vois ce type de moteur et comment bien le faire fonctionner?
Merci pour votre aide.
Avatar du membre
opensyslab
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 avr. 2021 00:06
Contact :

Re: moteur triphasé italien

Message par opensyslab »

Merci pour votre aide
Modifié en dernier par opensyslab le mar. 20 avr. 2021 16:18, modifié 1 fois.
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: moteur triphasé italien

Message par flaschgordon »

Bonjour, au cas où, vérifier le couplage du moteur, d'après la plaque signalétique celui ci doit être couplé en triangle pour fonctionner sur du triphasé 220V

Suivre le lien : https://rmei.fr/w2015/wp-content/upload ... 80x720.jpg

Vérifier aussi si il se doit le sens de rotation du moteur

Si le moteur possède une protection thermique, celle ci doit être réglée sur 10, 7 A ( Ampère)

Enfin, la" puissance" du variateur doit être adaptée à celle du moteur, la puissance électrique du moteur est d'environ ici 3,1 K w ( 2,2 K w étant la puissance mécanique utile)
@+
Avatar du membre
opensyslab
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 avr. 2021 00:06
Contact :

Re: moteur triphasé italien

Message par opensyslab »

Super, merci pour les infos. En plus c'est cool tu réponds le jours de mon anniv :-D :-D .
Mon problème c'est que je n'ai pas pus déterminer ou se trouvait la boite de couplage.
Pour ce qui est du variateur, j'ai acheté celui la https://www.aliexpress.com/item/4000303 ... 4c4dBAg9ND
J'ai communique la plaque du moteur et le vendeur m'a proposé le 2.2KW 220V.
Si je te fais une vue d'ensemble du moteur pense tu pouvoir m'aider a localiser cette boite?
En tout cas merci pour ton aide.
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: moteur triphasé italien

Message par flaschgordon »

Re, "la boite de couplage " se situe sur le moteur, là où entre le câble.
@+
Avatar du membre
opensyslab
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 avr. 2021 00:06
Contact :

Re: moteur triphasé italien

Message par opensyslab »

Voilà, j'ai trouvé. Ce que je considérais comme de simple dominos au premier coup d'œil sont en fait les éléments permettant le couplage étoile triangle. Mais comment faire??? Voici les photos. Image
Image
Image
Image
Image
Image
Avatar du membre
opensyslab
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 avr. 2021 00:06
Contact :

Re: moteur triphasé italien

Message par opensyslab »

De ce que j'ai pu comprendre :

L1 == U1 Rouge
L2 == V1 Vert
L3 == W1 Blanc
U2 V2 W2 mis en communs.

Apparemment le câblage existant est en étoile


Pour être en triangle il me faudrait, je pense :

L1 == U1 Rouge et W2 Blanc
L2 == V1 Vert et U2 Rouge
L3 == W1 Blanc et V2 Vert

Est-ce correct ?
Modifié en dernier par opensyslab le mar. 20 avr. 2021 15:59, modifié 1 fois.
Avatar du membre
opensyslab
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 avr. 2021 00:06
Contact :

Re: moteur triphasé italien

Message par opensyslab »

Un petit schéma
Image
Image
Image
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: moteur triphasé italien

Message par flaschgordon »

Re,
"L1 == U1 Rouge
L2 == V1 Vert
L3 == W1 Blanc
U2 V2 W2 mis en communs.

Apparemment le câblage existant est en étoile"
Oui!
Pour être en triangle il me faudrait, je pense :

L1 == U1 Rouge et W2 Blanc
L2 == V1 Vert et U2 Rouge
L3 == W1 Blanc et V2 Vert
Est-ce correct ?"

Alors attention!, si les couleurs correspondent bien aux enroulements oui, le câblage est correct .
Pour s'en assurer, il va falloir mesurer les résistances des enroulements à l'aide d'un multimètre en position Ohmmètre ( mesure hors tension).

Donc, vous ne touchez surtout pas à la position de " U1 rouge V1 vert et W1 blanc", débrancher les 3 couleurs qui sont ensemble

Mesurer entre les 2 rouges, les 2 verts et les 2 blancs.

Les 3 mesures doivent vous donner à peu prés une même valeur.

@+
Avatar du membre
opensyslab
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 avr. 2021 00:06
Contact :

Re: moteur triphasé italien

Message par opensyslab »

Je me réponds à moi même si ça peut aider.
Donc le câblage était correct si ce n'est que j'avais inversé U et W.
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : VE Pp et 6 invités