Actuellement dessinateur electrique, on me demande de faire un bilance puissance en Kva pour dimenssionner le transformateur, Eclairage prise Force jusque la tout vas bien. Mais dans le cctp on me demande de mettre un condensateur pour redresser le cos fi repris sur le Tgbt. Dois je convertir la puissance du condensateur en Kva et l'inclure dans mon bilan puissance avez vous deja eu ce cas de figure ?
Bilan puissance avec condensateur
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Bilan puissance avec condensateur
bonjour,
Pour une puissance active donnée P (kW), il faut calculer la valeur de la puissance réactive Qc (kvar) à installer.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/KCvoEfCDIsB
cordialement
Pour une puissance active donnée P (kW), il faut calculer la valeur de la puissance réactive Qc (kvar) à installer.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/KCvoEfCDIsB
cordialement
Re: Bilan puissance avec condensateur
Merci pour les renseignements pour convertir l'energie, mais je dois l'integrer a mon bilan puissance oui ou non?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Bilan puissance avec condensateur
oui, voir page 6 du document
dans l'exemple il n'y a pas de compensation d'énergie réactive car le cos φ est supérieur à 0,955 (tg φ2 = 0,31)
https://www.cjoint.com/doc/18_11/HKopdR ... pdf#page=6
cordialement
dans l'exemple il n'y a pas de compensation d'énergie réactive car le cos φ est supérieur à 0,955 (tg φ2 = 0,31)
https://www.cjoint.com/doc/18_11/HKopdR ... pdf#page=6
cordialement