Bilan puissance avec condensateur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
yuri
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 20 mars 2021 12:08
Contact :

Bilan puissance avec condensateur

Message par yuri »

Bonjour à tous.

Actuellement dessinateur electrique, on me demande de faire un bilance puissance en Kva pour dimenssionner le transformateur, Eclairage prise Force jusque la tout vas bien. Mais dans le cctp on me demande de mettre un condensateur pour redresser le cos fi repris sur le Tgbt. Dois je convertir la puissance du condensateur en Kva et l'inclure dans mon bilan puissance avez vous deja eu ce cas de figure ?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1256
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Bilan puissance avec condensateur

Message par pericles »

bonjour,
Pour une puissance active donnée P (kW), il faut calculer la valeur de la puissance réactive Qc (kvar) à installer.

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/KCvoEfCDIsB
cordialement
Avatar du membre
yuri
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 20 mars 2021 12:08
Contact :

Re: Bilan puissance avec condensateur

Message par yuri »

Merci pour les renseignements pour convertir l'energie, mais je dois l'integrer a mon bilan puissance oui ou non?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1256
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Bilan puissance avec condensateur

Message par pericles »

oui, voir page 6 du document
dans l'exemple il n'y a pas de compensation d'énergie réactive car le cos φ est supérieur à 0,955 (tg φ2 = 0,31)
https://www.cjoint.com/doc/18_11/HKopdR ... pdf#page=6

cordialement
Avatar du membre
yuri
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 20 mars 2021 12:08
Contact :

Re: Bilan puissance avec condensateur

Message par yuri »

Merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invités