Halogene_detecteur_presence

Message par eric_d21 »

Bonjour,

Je viens d'acheter un spot couplé avec un détecteur de présence, et je souhaite pouvoir faire fonctionner cet appareil, soit en mode automatique (pour cela aucun pb), soit le faire fonctionner en marche forcée avec un interrupteur.
Le schéma de câblage fournit avec l'appareil n'indique que le branchement basic. c'est à dire câbler neutre, terre , phase sur les bornes 1,2 et 3.
Je pense qu'il est possible de faire un branchement avec un inter va et vient.
Ci joint le schéma de l'appareil tel qu'il est livré voir le lien

http://eric.d21.free.fr/schema_halogene.jpg

Merci pour vos lumières
Cordialement
Eric_d21
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Halogene_detecteur_presence

Message par GAS »

Bonsoir,
Suivant votre schéma un simple interrupteur créant un shunt entre les bornes 3 et 4 pourrait convenir pour réaliser une fonction manuelle. ;-)
Cordialement
GAS