Bonjour,
Pour l'éclairage d'un escalier extérieur, il y a un bouton poussoir dans la maison et un autre à l'extérieur qui allume une lampe pendant 2mn.
Cela est géré par une minuterie Schneider 16655.
En réalisant quelques travaux je m'aperçois que le poussoir de la maison est à la phase et que celui à l'extérieur est au neutre.
A côté de la minuterie les 2 fils de retour des poussoirs se rejoignent dans un domino et un repart vers la borne 4 de la minuterie.
Je suis étonné que l'on puisse activer la minuterie autant par la phase que par le neutre, sachant que normalement il faut choisir l'un ou l'autre sur la minuterie (actuellement elle est en position 4).
Cela me bloque car je souhaite domotiser cet éclairage via un module Shelly 1.
Le branchement phase / neutre à la minuterie ne semble pas poser de problème, tout fonctionne mais est-ce acceptable comme branchement ? Une idée du pourquoi cela a été fait comme cela ?
Merci
Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre
- flaschgordon
- Assidu

- Messages : 206
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre
Bonjour, j'en suis étonné aussi, mais être vous sur que le Bp extérieur est bien relié au neutre ? comment en êtes vous arrivé à cette conclusion?
Quoi qu'il en soit, si c'est bien le cas il ne vaut mieux pas que de personnes actionnent les BP en même temps, c'est le court circuit assuré! Donc à modifier.
@+
Quoi qu'il en soit, si c'est bien le cas il ne vaut mieux pas que de personnes actionnent les BP en même temps, c'est le court circuit assuré! Donc à modifier.
@+
Re: Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre
Aucune tension dans le BP extérieur, ensuite j'ai tiré un câble du compteur : du fil bleu poussoir à neutre compteur = 0 V - du fil bleu poussoir à phase compteur = 240 V
Alors que le BP dans la maison c'est l'inverse
Alors que le BP dans la maison c'est l'inverse
Re: Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre
Bonjour
Etes vous sûr que les BP soit un au neutre et un à la phase ?
Je partirais plus sur la supposition que l'installation a été modifié dans le passé mais que personne n'a pris soin de changer la couleur des conducteurs.
A+
Etes vous sûr que les BP soit un au neutre et un à la phase ?
Je partirais plus sur la supposition que l'installation a été modifié dans le passé mais que personne n'a pris soin de changer la couleur des conducteurs.
A+
Re: Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre
Voir message précédent.
Merci
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7382
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre
hello
impossible de lancer ce modèle de minuterie avec un BP qui soit au neutre où à la phase.
pour cela il faudrait un modèle électronique
@+
impossible de lancer ce modèle de minuterie avec un BP qui soit au neutre où à la phase.
pour cela il faudrait un modèle électronique
@+