Ecran semi conducteur d'un câble HTA

Message par halimo »

Bonjour,

quel est le role des écrans semi conducteurs interne et externe dans un cable HTA type S26 par exemple ?
Cordialement.
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Ecran semi conducteur d'un câble HTA

Message par poiluu »

bonjour
Imaginons que vous ayez un condensateur dont chaque armature est un grillage. Vous auriez des effets de pointe à chaque croisillon et donc ne fatigue de l'isolant.
Si chaque armature est rendue "lisse" par un semi conducteur, il n'y a plu d'effet de pointe et donc plu de fatigue.
Attention aux extrémités du câble, l'arrêt du semi conducteur ne doit pas être brusque.
Modifié en dernier par poiluu le mar. 5 janv. 2021 00:43, modifié 1 fois.
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Ecran semi conducteur d'un câble HTA

Message par halimo »

Bonjour
Merci pour votre réponse

Je suppose que l'ame conductrice et le ruban Alu ou Cu représentent les deux armatures du condensateur

Y a t il pas une relation avec le champ électrique ? vu que ces écrans se trouve seulement en cable HTA?

C'est l'impact au juste sur l'enveloppe isolante ?

Cordialement.
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Ecran semi conducteur d'un câble HTA

Message par poiluu »

Bonsoir
En rendant "lisse" les deux armatures du condensateurs l'isolant est soumis de manière homogène au champ électrique donc il n'y a pas de points de fatigue particulier , donc pas de risque particulier de claquage.
.