Bonjour messsieurs ,
Merci de me renseigner sur les distances d'isolement minimales normatives à respecter entre phase-phase et phase-masse pour un transformateur 225KV/20KV?
Cordialement.
Régles d'isolement TR 225KV / 20KV
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Régles d'isolement TR 225KV / 20KV
Bonjour,
En ce qui concerne les ouvrages, les distances minimales sont définies par la norme UTE C 10-100 (ou NFC 10-100) qui sont payantes et donc d'accès réservé.
Néanmoins, on a une bonne idée en consultant les Dispositions constructives des postes à Haute et très haute tension établies par RTE.
Tension nominale/la plus élevée : 225/245 kv
Distance entre phase et masse : 2,14 m
Distance entre phases: 2,47 m
Il est indiqué que ces valeurs sont légèrement supérieures à celles indiquées par les normes.
Mais attention: ces valeurs s'appliquent à des installations construites sur site qui ne font pas nécessairement l'objet d'essais normalisés (choc, tenue en tension). Pour un transformateur, elles ne s'appliquent qu'aux connexions de raccordement à ces installations. Toutes les parties constitutives du transformateur sont, elles, soumises soit à des essais de type, soit plus fréquemment sous ces tensions à des essais de réception effectués selon des normes précises. Les distances d'isolement sont alors définies par le constructeur sous sa responsabilité. "Il faut que ça tienne"...
Il en est de même lorsque le transformateur fait partie d'un ensemble préfabriqué (PSEM toutes technologies). Dans ce dernier cas, les distances sont généralement largement inférieures, l'appareillage étant plus ou moins soustrait aux aléas atmosphériques.
Cordialement
N.B pour la partie HTA, le sujet est traité dans les normes C13-100 et C13-200 selon les mêmes principes
En ce qui concerne les ouvrages, les distances minimales sont définies par la norme UTE C 10-100 (ou NFC 10-100) qui sont payantes et donc d'accès réservé.
Néanmoins, on a une bonne idée en consultant les Dispositions constructives des postes à Haute et très haute tension établies par RTE.
Tension nominale/la plus élevée : 225/245 kv
Distance entre phase et masse : 2,14 m
Distance entre phases: 2,47 m
Il est indiqué que ces valeurs sont légèrement supérieures à celles indiquées par les normes.
Mais attention: ces valeurs s'appliquent à des installations construites sur site qui ne font pas nécessairement l'objet d'essais normalisés (choc, tenue en tension). Pour un transformateur, elles ne s'appliquent qu'aux connexions de raccordement à ces installations. Toutes les parties constitutives du transformateur sont, elles, soumises soit à des essais de type, soit plus fréquemment sous ces tensions à des essais de réception effectués selon des normes précises. Les distances d'isolement sont alors définies par le constructeur sous sa responsabilité. "Il faut que ça tienne"...
Il en est de même lorsque le transformateur fait partie d'un ensemble préfabriqué (PSEM toutes technologies). Dans ce dernier cas, les distances sont généralement largement inférieures, l'appareillage étant plus ou moins soustrait aux aléas atmosphériques.
Cordialement
N.B pour la partie HTA, le sujet est traité dans les normes C13-100 et C13-200 selon les mêmes principes
Re: Régles d'isolement TR 225KV / 20KV
Bonjour,
Merci beaucoup M. Candela
rien à dire, surtout votre précision sur le champ d'application.
Merci beaucoup M. Candela
rien à dire, surtout votre précision sur le champ d'application.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités