raccordement 16mm2

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
seiyar
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 10 déc. 2020 21:30
Contact :

raccordement 16mm2

Message par seiyar »

Bonjour,
ma question est simple, j'ai installé mon tableau divisionnaire à 19 mètre de mon tableau principal avec du 16mm2, j'ai reussi l'installation du fil 16 mm2 sur le tableau divisionnaire même si cela est un peu compliqué.

cependant le 16 mm2 ne rentre pas sur le dijoncteur (barette en haut) legrand automatique de mon tableau principal.


Pouvez-vous m'expliquer en détail ce qu'il faut faire, il faut sertir le fil, ou créer un embout de repiquage? Je suis un peu perdu merci de votre aide.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: raccordement 16mm2

Message par Candela »

Bonjour,
Il faut utiliser une borne de raccordement proposée par le fournisseur de l'appareillage:
Exemple chez Legrand un modèle qui peut se révéler un peu trop encombrant vu sa capacité.
Cet accessoire existe chez Schneider, Hager, ABB...à vous de voir celui qui conviendra.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités