Bbranchement disjoncteur branchement au tableau générale
Bbranchement disjoncteur branchement au tableau générale
Bonjour petite question : est-il interdit d'utilisé du fil souple 16mm² unifilaire pour réaliser la liaison entre le disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal ? EEn domestique et En ERP (bureau assurance par exemple) cordialement
Re: Bbranchement disjoncteur branchement au tableau générale
bonjour,
le fil souple n'est pas interdit ,que ce soit du domestique ou du tertiaire
cdlt
le fil souple n'est pas interdit ,que ce soit du domestique ou du tertiaire
cdlt
Re: Bbranchement disjoncteur branchement au tableau générale
Bonjour,
La seule condition est d'installer des embout et de les sertir correctement.
Cordialement
La seule condition est d'installer des embout et de les sertir correctement.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : ario parks et 8 invités


