protection du câble entre le sectionneur et le disjoncteur client

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

protection du câble entre le sectionneur et le disjoncteur client

Message par edfhelp »

Bonjour,

Branchement ex tarif jaune (C4) de 60 kVA

Armoire tarif jaune est située en limite de propriété avec le comptage et le sectionneur à coupure visible (appartient à ENEDIS) mais avec le disjoncteur client situé dans le bâtiment du client situé à quelques mètres :

Pour le raccordement du câble en aval du sectionneur à coupure visible du comptage tarif jaune ,la norme NF C15-100 chapitre 434.3 dispense de protection contre les courts-circuits si et seulement si "la canalisation est réalisée de manière à réduire le risque d'un court-circuit"

Mais comment peut-on réduire de risque de court-circuit entre le câble situé en aval du sectionneur à coupure visible et l'amont du disjoncteur client?

Merci
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: protection du câble entre le sectionneur et le disjoncteur client

Message par circus »

Bonsoir,

juste en précision les armoires C4 et le sectionneur sont la propriété du client et non d'Enedis.
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: protection du câble entre le sectionneur et le disjoncteur client

Message par edfhelp »

Bonsoir,

L'armoire C4 et le sectionneur appartiennent à ENEDIS. C'est pour cela que le compteur, le coffret et le sectionneur sont plombés alors que le disjoncteur client situé en aval du sectionneur n'est pas plombé.

bonne soirée
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: protection du câble entre le sectionneur et le disjoncteur client

Message par circus »

Bonjour,

On n'est dans le même principe qu'un poste abonné ( client C1-C2-C3 )

la limite de propriété d'Enedis se situe aux niveaux des têtes de câbles HTA.

Les cellules HTA appartiennent au client pourtant elles sont cadenassées par Enedis.

Dans le cas d'un comptage C4 la limite de concession se situe en sortie du sectionneur

mais l'armoire C4 ainsi que le sectionneur sont la propriété du client malgré le fait qu'elle soit plombée.

Seul le compteur est la propriété d'Enedis.

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: protection du câble entre le sectionneur et le disjoncteur client

Message par Candela »

Bonjour,
edfhelp a écrit : ven. 13 nov. 2020 20:06
Mais comment peut-on réduire de risque de court-circuit entre le câble situé en aval du sectionneur à coupure visible et l'amont du disjoncteur client?

Les normes ne donnent pas de "recette miracle" :-D .
Mais le bon sens ainsi que la pratique confortée par des années de contrôles par les organismes agréés donnent quelques pistes:
-usage d'un câble classe II, typiquement R02V minimum
-câble armé, ou pose en conduit ou goulotte métallique, ou chemin de câble métal avec couvercle: à adapter en fonction du risque mécanique, pour pose à l'air libre
-en enterré, R02V sous TPC, ou câble armé si nécessaire, traversée de route sous buse béton, voire TPC noyé dans béton
Précautions valables pour tout câble non ou mal protégé contre les court-circuits, à sévérisér en fonction de la tension...
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités