Branchement Enedis type 2
Branchement Enedis type 2
Bonjour
Je voudrais votre avis sur le type de disjoncteur à installer dans le logement avec un branchement type 2.
Je m'explique.
Enedis a posé une logette avec à l'intérieur le compteur linky et un DB 60A fixe Sélectif.
Il reste a ma charge le câble d'alimentation général (liaison logette / compteur de la maison).
Au bout du câble j'installe un disjoncteur général (logement). Celui - ci est Non Sélectif.
Ma question : faut-il que ce disjoncteur soit un 60A fixe ou un réglable 30 / 60 en fonction de l'abonnement.
Comment le Linky bride t-il l'abonnement sans faire disjoncter ?
Merci
Je voudrais votre avis sur le type de disjoncteur à installer dans le logement avec un branchement type 2.
Je m'explique.
Enedis a posé une logette avec à l'intérieur le compteur linky et un DB 60A fixe Sélectif.
Il reste a ma charge le câble d'alimentation général (liaison logette / compteur de la maison).
Au bout du câble j'installe un disjoncteur général (logement). Celui - ci est Non Sélectif.
Ma question : faut-il que ce disjoncteur soit un 60A fixe ou un réglable 30 / 60 en fonction de l'abonnement.
Comment le Linky bride t-il l'abonnement sans faire disjoncter ?
Merci
Re: Branchement Enedis type 2
Bonsoir
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané (non sélectif) qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Je dirai fixe ou réglable peu importe, prenez le moins cher, c'est toujours le Linky qui coupera en cas de surcharge, car un DB a plus de tolérance que le Linky, donc le Linky coupera toujours en premier
Les non sélectifs cela servait à l'époque où tous les circuits d'une habitation n'était pas pourvus d'un 30mA.
Cela n'a plus d'intérêt de nos jours.
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané (non sélectif) qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Je dirai fixe ou réglable peu importe, prenez le moins cher, c'est toujours le Linky qui coupera en cas de surcharge, car un DB a plus de tolérance que le Linky, donc le Linky coupera toujours en premier
Les non sélectifs cela servait à l'époque où tous les circuits d'une habitation n'était pas pourvus d'un 30mA.
Cela n'a plus d'intérêt de nos jours.
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7030
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement Enedis type 2
Hello
Même avis que l'ami Carminas.
mais avec une grosse tendance à préférer l'interrupteur sectionneur
@+
Même avis que l'ami Carminas.
mais avec une grosse tendance à préférer l'interrupteur sectionneur
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement Enedis type 2
Merci pour ces précisions.
Juste un dernier point. Quand le linky détecte une surcharge, déclenche t-il un disjoncteur qu'il faille réarmer manuellement ?
Car comme celui-ci n'est pas des plus accessibles actuellement, se pose alors la question du réenclenchement en cas de coupure.
Merci
C'est pour celà que l 'instantané dans le logement me semblait pertinent.
Juste un dernier point. Quand le linky détecte une surcharge, déclenche t-il un disjoncteur qu'il faille réarmer manuellement ?
Car comme celui-ci n'est pas des plus accessibles actuellement, se pose alors la question du réenclenchement en cas de coupure.
Merci
C'est pour celà que l 'instantané dans le logement me semblait pertinent.
Re: Branchement Enedis type 2
Bonjour
Il faut réarmer sur le Linky
Les 2 défaut que vous évoquez non rien à voir
Le Linky coupe pour une surcharge
La notion d'instantané ne joue que sur la fonction différentielle du DB, donc sur les défauts d'isolement.
Donc même avec un instantané c'est toujours le Linky qui coupera en 1er en cas de surcharge (mais si votre abonnement est bien dimensionné, cela n'arrive jamais)
Il faut réarmer sur le Linky
Les 2 défaut que vous évoquez non rien à voir
Le Linky coupe pour une surcharge
La notion d'instantané ne joue que sur la fonction différentielle du DB, donc sur les défauts d'isolement.
Donc même avec un instantané c'est toujours le Linky qui coupera en 1er en cas de surcharge (mais si votre abonnement est bien dimensionné, cela n'arrive jamais)
Carminas
Re: Branchement Enedis type 2
Tout est bien clair.
Merci
Merci
Re: Branchement Enedis type 2
Bonjour,
A toute fin utile,
Voici un lien vers les guides SEQUELEC à destination des installateurs:
https://www.enedis.fr/fiches-et-guides-sequelec
Bonne lecture.
Tac
A toute fin utile,
Voici un lien vers les guides SEQUELEC à destination des installateurs:
https://www.enedis.fr/fiches-et-guides-sequelec
Bonne lecture.