Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Guiguib
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 11 oct. 2020 08:43
Contact :

Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.

Message par Guiguib »

Bonjour à tous!

Je viens vers vous pour vous demander votre avis sur une installation électrique que je souhaite réaliser.
J' ai un garage qui se situe a 50m de ma maison et qui n' ai pas raccordé a l' électricité.
j' ai donc fait un schémas et j'aurai besoin de votre avis pour savoir si il est juste.
Merci d'avance de votre participation.


Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.

Message par Carminas »

Bonjour

Votre schéma n'est pas bon pour 2 raisons :
- il manque un disjoncteur au départ du câble
- sur le circuit en 6², il doit y avoir un disjoncteur 32A maxi.

Vous inspirer de ceci :
Image

Attention à la chute de tension sur 50m.
Avec du 16² :
- pour 32A elle sera de 2%
- pour 40A, de 2,5%
Carminas
Avatar du membre
Guiguib
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 11 oct. 2020 08:43
Contact :

Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.

Message par Guiguib »

Merci de votre aide , suite a vos conseille j'ai refait le plan en changeant quelque valeur qu' on ma aussi conseillé pourriez vous me donner votre avis sur ce nouveau plan .
Merci d'avance.

Image
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.

Message par Baboune73 »

Bonjour,
pourquoi avoir enlever la liaison 16² pour une liaison 6² ?

Pour ma part je laisserai le 16² en liaison, protection disjoncteur 40A dans le tableau de la maison et le 2ème schéma pour l'installation dans le garage.
Ne pas oublier l'interconnexion des terres entre la maison et le garage.
A+
Avatar du membre
Guiguib
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 11 oct. 2020 08:43
Contact :

Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.

Message par Guiguib »

J' ai enlevé le 16mm2 car c'est pour mon beau pére cette installation, et il ma dit qu il voulait du 6mm2 et quand le beau pére parle faut écouter :lol:
Pour la mise a la terre je la ferait directement sur le tableau du garage en mettant un piquet dans la terre et en le reliant sur un bornier.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.

Message par Didier62 »

bonjour,
Guiguib a écrit : lun. 12 oct. 2020 09:18 J' ai enlevé le 16mm2 car c'est pour mon beau pére cette installation, et il ma dit qu il voulait du 6mm2 et quand le beau pére parle faut écouter :lol:
et il est électricien le beau papa pour remplacer les sections de fils ? :-D
il faut connaitre la longueur de câble pour voir s'il faut du 6 ou du 16 mm²... l'électricité ,ca ne fonctionne pas "au pif"

le schéma n'est toujours pas bon , on n'alimente pas une protection 32A en 2,5 mm²

cdlt
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.

Message par Baboune73 »

par Didier62 » lun. 12 oct. 2020 13:00 le schéma n'est toujours pas bon , on n'alimente pas une protection 32A en 2,5 mm²
Ah oui j l'avais pas vu celle là !
J' ai enlevé le 16mm2 car c'est pour mon beau pére cette installation, et il ma dit qu il voulait du 6mm2 et quand le beau pére parle faut écouter :lol:
et il veut souder quoi dans son garage ? Le tableau électrique de la maison ?

Passer un cable 2X16² ou 3G16² ne demande pas plus de travail et au moins les terres seront interconnectées. Pour la section je reste sur ma posistion en 16².
A vous de voir!
Avatar du membre
Guiguib
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 11 oct. 2020 08:43
Contact :

Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.

Message par Guiguib »

Merci a tous pour votre aide précieuse je vais essayer de le résonner pour le 16 mm2 mais sa va etre chaud c est une vrai tete de mule :lol:
Pour le dijoncteur 32 A je l alimente en 6mm2 ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.

Message par Carminas »

Bonsoir

C'est peut être une tête de mule, mais si le poste à souder ne démarre pas car la chute de tension est trop importante, il verra peut être les choses différement

J'ai arrangé votre schéma
Image
Dans l'idéal il faudra se repiquer des borniers du tableau principal comme je l'avais fait sur mon schéma.
A défaut repartir de l'amont du différentiel comme proposé ici.
Carminas
Avatar du membre
Guiguib
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 11 oct. 2020 08:43
Contact :

Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.

Message par Guiguib »

Merci infiniment pour votre schema sa va beaucoup m' aider.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités