Disjoncteur qui saute

Message par chouettalors »

Bonjour, je ne comprend pas, à chaque fois que je met en route mon lave vaisselle et mon lave linge en même temps, si je met n'importe quel autre appareil en route dans ma cuisine, tout saute... Comment ça se fait ?
Merci d'avance de votre aide
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par RFco »

bonjour

la première question à se poser est :

Quelle est la puissance souscrite?


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
chouettalors
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 7 juil. 2020 13:48
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par chouettalors »

Merci de votre question. Comment puis je vérifier cela ? Sur mon contrat électrique ? Sur mon compteur ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par RFco »

oui, sur le contrat, sur le disjoncteur de branchement (ou le linky s'il y en a un)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
chouettalors
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 7 juil. 2020 13:48
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par chouettalors »

Alors en effet j'ai un linky, est ce que ça peut jouer ? Est-ce qu'avec un autre compteur ça se passerai différemment ? J'ai entendu tellement de témoignages négatifs sur le linky... :/ J'ai regardé sur ma facture, j'ai une souscription de 3KVA est ce que ça saute car ce n’est pas assez puissant ? J'ai vu sur ce site https://www.monpetitforfait.com/energie ... sion-linky que si la puissance des appareils branchés est supérieure à celle du compteur il saute pour ne pas abimer les appareils branchés. C'est donc cela qu'il se passe chez moi ? Il faut que je passe à 6KVA ? Ou alors même à 9KVA pour être sûr ? Mais est-ce que ça va faire augmenter le prix de ma facture en fin de mois ?
Je suis désolée je pose pleins de questions, en tout cas merci pour le temps que vous m'accordez.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par RFco »

bonjour


Bah oui, 3kVA c'est en gros 3000 W donc pas étonnant qu'il coupe


il coupe non pas pour protéger les appareils mais car dépassement de puissance souscrite

il faut donc soit prendre 6kVA soit faire attention aux appareils utilisés simultanément.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
chouettalors
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 7 juil. 2020 13:48
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par chouettalors »

D'accord, merci de vos réponses, je vais voir pour changer alors