Bonjour
Je possède un groupe électrogène SDMO TM20KM
Moteur mitsubishi S4Q2
Alternateur : MeccAlte ECO28VL/4
Régulateur : SR7/2G
Description de la panne:
Le groupe fonctionnait très bien, jusqu'au moment où la lumière raccordée au groupe s'est mise à fluctuer plusieurs fois comme pour un manque de tension puis la lumière s'est arrêtée alors que le moteur tournait bien. Le moteur démarre très bien mais la génératrice ne débite plus aucune tension.
Tests effectués :
Contrôle des diodes OK
Aucune tension sur les bornes de l''excitation sur le régulateur.
Injection d'une tension 12 V sur les fils d'excitation reliés à la géné, la géné débite mais dès que je coupe le 12 V sur l'excitation, arrêt du débit géné.
Aucune trace de chauffe sur les enroulements ni d'odeur de brûlé
Le régulateur est-il en cause?
Merci
Salutations
Panne groupe électrogène
- ouistiti13
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. 12 juin 2020 18:10
- Contact :
Re: Panne groupe électrogène
Bonjour, oui regulateur hs.
Re: Panne groupe électrogène
bonjour j ai un petit groupe electrogene sdmo ineo 3000 inverter le moteur marche bien mais aucun courant sort je suis sur Poitiers, il me semble qu il y a un réparateur sur limoges ou un autre chacun son metier donc pour faire réparer le mien qui a une adresse merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Panne groupe électrogène
Bonjour,
La meilleure formule, c'est de prendre les informations à la source...et c'est gratuit (les renseignements )