Bonjour ,^
pourriez vous s'il vous plait me conseiller au sujet des protections à associer au moteurs de desenfumage ?
Il me semble que l'on n'y met pas de protection thermique mais uniquement magentqiue .
j'aurai aimé avoir les sources normatives .
En effet , il me semble qu'en plus d'etre de type CR1 le cable doit etre surdimesnionné( 1,5 FOIS ).
Bien cordialement.
PROTECTION POUR MOTEURS DE DESENFUMAGES
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: PROTECTION POUR MOTEURS DE DESENFUMAGES
bonjour,
voir Légifrance arrêté du 25 juin 1980 l'article EL 16
Article EL 16 Circuits d'alimentation en énergie des installations de sécurité (Arrêté du 11 décembre 2009)
a) Depuis la source de sécurité ou du tableau principal tel que défini à l'article EL 14 jusqu'aux appareils terminaux, ces canalisations sont de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, satisfont à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11 (juillet 2001), la température du fil incandescent étant de 960 °C.
§3. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne comportent pas de protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, elles sont dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges estimées à 1,5 fois le courant nominal des moteurs.
source :https://www.legifrance.gouv.fr/loda/art ... 010-05-16/
voir le mémo :https://www.cjoint.com/c/JIplOmBPdpN
pour information voir aussi
Dérogation à l'obligation protection contre les surcharges des circuits de sécurité (page 32)
Pour des raisons de sécurité, une application peut avoir besoin de continuer à fonctionner même en cas de défaut, dans lequel la protection de la surcharge de travail doit être inhibée.
La fonction d'inhibition est nécessaire notamment pour les moteurs utilisés pour enlever la fumée des bâtiments publics.
Ecodial inclut une fonction de renonciation protection thermique pour les disjoncteurs alimentant des charges.
Dans ce cas, deux types de disjoncteurs sont proposés par Ecodial:
disjoncteurs sans protection thermique et équipé d'une unité MA,
disjoncteurs équipés d'une unité de commande permettant l'inhibition de la protection thermique (par exemple Micrologic 5 ou équivalent).
Dans ce cas, Ecodial dimensionne le disjoncteur et le câble avec 1,5 fois l'intensité de la conception du circuit.
source :https://www.cjoint.com/doc/19_05/IErteT ... df#page=32
cordialement
pericles
voir Légifrance arrêté du 25 juin 1980 l'article EL 16
Article EL 16 Circuits d'alimentation en énergie des installations de sécurité (Arrêté du 11 décembre 2009)
a) Depuis la source de sécurité ou du tableau principal tel que défini à l'article EL 14 jusqu'aux appareils terminaux, ces canalisations sont de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, satisfont à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11 (juillet 2001), la température du fil incandescent étant de 960 °C.
§3. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne comportent pas de protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, elles sont dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges estimées à 1,5 fois le courant nominal des moteurs.
source :https://www.legifrance.gouv.fr/loda/art ... 010-05-16/
voir le mémo :https://www.cjoint.com/c/JIplOmBPdpN
pour information voir aussi
Dérogation à l'obligation protection contre les surcharges des circuits de sécurité (page 32)
Pour des raisons de sécurité, une application peut avoir besoin de continuer à fonctionner même en cas de défaut, dans lequel la protection de la surcharge de travail doit être inhibée.
La fonction d'inhibition est nécessaire notamment pour les moteurs utilisés pour enlever la fumée des bâtiments publics.
Ecodial inclut une fonction de renonciation protection thermique pour les disjoncteurs alimentant des charges.
Dans ce cas, deux types de disjoncteurs sont proposés par Ecodial:
disjoncteurs sans protection thermique et équipé d'une unité MA,
disjoncteurs équipés d'une unité de commande permettant l'inhibition de la protection thermique (par exemple Micrologic 5 ou équivalent).
Dans ce cas, Ecodial dimensionne le disjoncteur et le câble avec 1,5 fois l'intensité de la conception du circuit.
source :https://www.cjoint.com/doc/19_05/IErteT ... df#page=32