Disjoncteur 3P sous Diff 3P+N

Message par arno51 »

Bonjour à tous,

J'aurais une question sur le branchement d'un canalis KNA63 3P+N+T.
Celui-ci étant alimenté par un Disjonteur différentiel 63A 30mA 3P+N,
est ce que je peux alimenter les sorties avec des disjoncteurs en 3P si les machines à brancher dessus ne comporte pas de Neutre ?

Est ce que le différentiel en 3P+N sera fonctionnel si il est associé en aval à un disjoncteur 3P ?

Merci à vous.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Disjoncteur 3P sous Diff 3P+N

Message par Candela »

Bonjour,
Cela ne pose aucun problème puisque le principe du DDR est de faire la somme algébrique des courants traversant le tore.
Un conducteur actif non utilisé n'a aucune influence tant qu'il n'y a pas de fuite à la terre.
Cordialement
Avatar du membre
arno51
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : dim. 27 mai 2018 13:46
Contact :

Re: Disjoncteur 3P sous Diff 3P+N

Message par arno51 »

Merci Candela :-)