bonjour, je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum, mais j'ai une question a propos d'un disjoncteur de marque hager.
En dessous du disjoncteur (là où on met les câble) il y a un trou avec une petite vis dedans.
Par curiosité je voulais savoir à quoi sert cette vis ?
Merci d'avance pour vos réponses
Disjoncteur hager
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteur hager
Bonjour,
Il s'agit probablement de la vis de calibration(voir repère 4 page 3 de ce document).
Sa position n'est pas la même sur le modèle présenté (type industriel) que sur les disjoncteurs domestiques sur lesquels elle est accessible par l'avant.
Elle sert au réglage fin de la fonction thermique en fin de fabrication.
Cordialement
Il s'agit probablement de la vis de calibration(voir repère 4 page 3 de ce document).
Sa position n'est pas la même sur le modèle présenté (type industriel) que sur les disjoncteurs domestiques sur lesquels elle est accessible par l'avant.
Elle sert au réglage fin de la fonction thermique en fin de fabrication.
Cordialement
Re: Disjoncteur hager
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7023
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Disjoncteur hager
hello
je n'avais jamais remarqué cette vis, et pourtant, j'en ai eu en mains une grande quantité
@+
je n'avais jamais remarqué cette vis, et pourtant, j'en ai eu en mains une grande quantité
@+