Branchement moteur mono 4 fils

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Avatar du membre
yam89
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : lun. 13 juil. 2020 10:46
Contact :

Re: Branchement moteur mono 4 fils

Message par yam89 »

Bonjour... personne pour m éclairé ;-)
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Branchement moteur mono 4 fils

Message par Labobine »

Bonjour,
Les couleurs de fils dans un moteur ne veulent rien dire et je n'ai aucun don de voyance, vous n'aurez de réponse qu'après avoir donné les valeurs de résistance ohmique prises entre les 4 fils avec un multimètre digital en fonction ohmètre à l'échelle 200 ohms
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
yam89
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : lun. 13 juil. 2020 10:46
Contact :

Re: Branchement moteur mono 4 fils

Message par yam89 »

Bonjour ok pas de souci je vais regarder celà et il me semble qu'il me manque également un condensateur et la pareil je ne sais absolument pas ce qui correspond pour ce genre de moteur???je vais allé prendre les mesures de suite cordialement
Avatar du membre
yam89
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : lun. 13 juil. 2020 10:46
Contact :

Re: Branchement moteur mono 4 fils

Message par yam89 »

Alors pour les fils
Noir/rouge 1 37.7
Noir/rouge2 18.7
Noir/bleu 18 7
Rouge 1/ rouge 2 56
Rouge1 / bleu 56.1
Rouge2 /bleu 00.2
Voila merci par avance
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Branchement moteur mono 4 fils

Message par Labobine »

Bonjour,
Le problème est la valeur du condensateur permanent et elle peut aller de 16 à20µf donc je dirai 18 µf 450v.
Ce condensateur devra être branché sur les 2 rouges et le secteur à noir et bleu.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
chouettalors
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 7 juil. 2020 13:48
Contact :

Re: Branchement moteur mono 4 fils

Message par chouettalors »

Hello, votre photo a bien été transféré, c'est tout bon :)
Avatar du membre
yam89
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : lun. 13 juil. 2020 10:46
Contact :

Re: Branchement moteur mono 4 fils

Message par yam89 »

Bonjour à tous je vous remercie pour vos réponses il me reste plus qu à commander le condensateur et suivre votre branchement salutations et encore merci bien
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités