Bonjour à tous,


Faisant habituellement de l'habitat,
J'aurais besoin de vos conseils concernant le branchement d'une ancienne machine à scie dans une scierie.
Cette machine comporte 2 moteurs Tri, dont un costaud de 30cv 44A ainsi qu'un plus petit
Je comptes l'alimenter du tableau général par :
Inter diff 63A 300mA
Disjoncteur 3P 6-10kA 63A
Câble R2V 4G16 25m

J'ai un doute sur le branchement de la machine :
Image
Image

Je dois me relier le tout sur un contacteur ZM 6 - 63
Ce contacteur possède une bobine, raccordement 51 et 52
Le câble avec les conducteurs marron et bleu visible sur la 2ème photo provient d'un arrêt coup de poing
J'ai un doute sur le branchement du conducteur bleu et celui en noir provenant du contact 52

Vous remerciant.
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Branchement scie scierie

Message par flaschgordon »

Bonjour, perso je me refuserai à raccorder cette machine, est elle aux normes de sécurité??

Je ne suis pas juriste mais je pense que votre responsabilité pourrait être engagée en cas d'accident.

A la limite contentez vous de tirer la ligne d'alimentation et laissez le câble en attente dans une boite de raccordement.

Mais demander l'avis un bureau d'étude sur le choix du matériel, sortie "des locaux d'habitation" plusieurs choses doivent être pris en compte, pouvoir de coupure, chute de tension.....

Attendre d'autres avis
@+
Avatar du membre
arno51
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : dim. 27 mai 2018 13:46
Contact :

Re: Branchement scie scierie

Message par arno51 »

Bonjour flaschgordon,

Merci de votre retour, l'idée de tirer simplement la ligne est pertinente ;-)
Si éventuellement d'autres membres pouvaient donner leurs avis, je serais preneur.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Branchement scie scierie

Message par Didier62 »

bonjour,
on ne peut pas démarrer le gros moteur (celui de 30 CV) en direct, la pointe de courant va être énorme :-o

cdlt
Avatar du membre
arno51
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : dim. 27 mai 2018 13:46
Contact :

Re: Branchement scie scierie

Message par arno51 »

Bonsoir didier,

Je ne pourrais pas te repondre, car je n'ai finalement câblé que la ligne.
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités