Simuler le signal HP/HC ENEDIS

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
guigui1983
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 25 juin 2020 08:33
Contact :

Simuler le signal HP/HC ENEDIS

Message par guigui1983 »

Bonjour a tous !



J'ai récemment épluché mes factures d’électricité et je me suis rendu compte que mon abonnement HP/HC ( 15 kva / Full électrique chez moi :( ) n’était pas rentable du tout et qu'il m'imposait des contraintes horaires... imposées !

Donc j'ai décidé de passer en option base.

Je vais donc simuler le signal avec un interrupteur journalier https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31 ... a-1-module et un contacteur https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31 ... f-1-module

La documentation donne les informations suivantes
Image

et
Image

Je me posait la question sur ce pictogramme

Image

Est-ce nécessaire de connecter une phase sur la borne 1 ou c'est pour un phase "pilotante"

Le pictogramme m'est inconnu!



Fort de ces infos je vais câbler l'ensemble comme ceci:

Image

N’étant pas électricien alors je voudrais savoir si mon schéma est correct.


Je vous remercie par avance !
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Simuler le signal HP/HC ENEDIS

Message par flaschgordon »

Bonjour, votre schéma est correct mais si vous n'avez pas de contrainte à faire fonctionner le ballon dans une tranche horaire précise , vous pouvez alimenter le ballon en direct, il sera donc sous tension tout le temps, et il se mettra à chauffer dès que la température diminue, c'est à dire quand vous prenez une douche.

Il suffit dans ce cas de couper le disjoncteur 2A et de mettre votre contacteur en marche forcée.
@+
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Simuler le signal HP/HC ENEDIS

Message par Baboune73 »

Bonjour
oui effectivement pour rejoindre flaschgordon, vous n'avez plus besoin de gérer le ballon d'eau chaude.

Vous pouvez vous passer de l'horloge et du contacteur et de brancher votre chauffe eau directement sous le disjoncteur. La marche forcée n'a plus aucun intérêt.
Le seul intérêt est éventuellement d'interdire la chauffe en journée pour privilégier d'autre appareil électroménager.

A voir
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités