Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur

Choix de l’appareillage, du matériel,
pericles
Expert
Expert
Messages : 1272
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur

Message par pericles »

bonjour à tous,
complément d'information concernant le démarrage Y / Δ avec coordination type 1 :
Dans la documentation TeSys, pour le démarreur Y / Δ
avec disjoncteur et protection contre les surcharges intégrée au disjoncteur,
ou avec disjoncteur et contacteurs et relais de protection thermique,
la colonne IrD indique le courant dans les enroulements en couplage “triangle”

voir : page 249 (A6/21)
https://download.schneider-electric.com ... R#page=249

voir : page 251 (A6/23)
https://download.schneider-electric.com ... R#page=251

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/JECqzsfjKKE
cordialement
pericles
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur

Message par flaschgordon »

Bonsoir Pericles, honnêtement cette histoire de coordination m'avait totalement échappé
@+
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités