Bonjour à tous
sur une des maisons mitoyennes, nous devons remplacer le câble d'alimentation entre coffret maison et le compteur de la 3e maison.
Les compteurs électriques sont dans un local technique au niveau de la première maison.
Actuellement ce câble est en 4x6mm², utilisé en mono, il a été doublé pour avoir 2x6mm² par borne.
Il n'est pas possible de réutiliser les anciennes gaines enterrés. sauf gros travaux.
- est il possible de conserver le cable en 4x6² et de le laisser en 2x2x6mm² ? (il me semble que non en habitation)
- peut on faire passer ce câble en façade des autres maisons mitoyennes ? comme il ne s'agit pas du câble distributeur je ne suis pas sûr.
Merci d'avance.
changement câbles alimentations
Re: changement câbles alimentations
bonjour,
non , on ne peut pas doubler les fils en 6 mm² pour augmenter la section, tout comme il me parait dangereux de faire parcourir le câble sur la façade des maisons
cdlt
non , on ne peut pas doubler les fils en 6 mm² pour augmenter la section, tout comme il me parait dangereux de faire parcourir le câble sur la façade des maisons
cdlt
Re: changement câbles alimentations
Bonjour,
Le compteur et le disjoncteur de branchement se trouve dans le local ou simplement le compteur?
Cordialement
Le compteur et le disjoncteur de branchement se trouve dans le local ou simplement le compteur?
Cordialement
Re: changement câbles alimentations
Bonjour
en effet doubler les câbles en habitation pour augmenter la section n'est pas possible.
ça serait différent en code du travail.
Pour le cheminement en façade je n'ai pas trouvé dans la norme ce qui pourrait l'interdire. mais je pense qu'il y a des jurisprudences indiquant que ce n'est pas possible de passer son câble d'alimentation par la façade du voisin....
le disjoncteur de branchement ainsi que le compteur sont dans le local technique.
dans le logement il n'y a que le coffret électrique.
Merci
en effet doubler les câbles en habitation pour augmenter la section n'est pas possible.
ça serait différent en code du travail.
Pour le cheminement en façade je n'ai pas trouvé dans la norme ce qui pourrait l'interdire. mais je pense qu'il y a des jurisprudences indiquant que ce n'est pas possible de passer son câble d'alimentation par la façade du voisin....
le disjoncteur de branchement ainsi que le compteur sont dans le local technique.
dans le logement il n'y a que le coffret électrique.
Merci
Re: changement câbles alimentations
La norme autorise le passage de cable sur façade, par exemple cable de type r2v sous tube irl.
A voir pour cree une servitude pour le cheminement de cable.
Cordialement.
A voir pour cree une servitude pour le cheminement de cable.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité


