branchement minuteur

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
caribou91
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 19 mars 2010 13:00
Contact :

branchement minuteur

Message par caribou91 »

Bonjour à tous,
J'ai acheté ce minuteur pour l'installer sur un petit radiateur électrique de salle de bains.
Mais voilà, je ne comprends pas ce branchement tel qu'il est dessiné.
J'aurai mis l'arrivée secteur entre 1et 4.
Le 2 et 5 vers radiateur (le 5 en bas à gauche).
Merci à l'avance pour votre réponse.
Cordialement

https://www.noelshack.com/2020-16-5-158 ... uteur2.jpg
https://www.noelshack.com/2020-16-5-158 ... teur-3.jpg
https://www.noelshack.com/2020-16-5-158 ... uteur1.jpg
https://www.noelshack.com/2020-16-5-158 ... lemand.jpg
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7382
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement minuteur

Message par RFco »

hello


le neutre n'est pas à raccorder

c'est un temporisateur mécanique


donc, n'utiliser qu'un seul des contacts

donc phase en 4 et retour en 5

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
caribou91
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 19 mars 2010 13:00
Contact :

Re: branchement minuteur

Message par caribou91 »

Bonjour,
Merci bien.
D'après le schéma les cosses 1et 4 semblent reliées; ors après test, ce n'est pas le cas. La cosse 2 sert pour un éventuel voyant.
Mais effectivement le neutre ne passe pas par le minuteur; je voulais en être sûr.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité