Echauffement interrupteur différentiel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Antoine
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 10:27
Contact :

Re: Echauffement interrupteur différentiel

Message par Antoine »

Le problème est résolu, l'interrupteur diff a été remplacé par un 63A, merci pour vos réponses.
Par contre, ce matin, pour la première fois, le disjoncteur différentiel d'EDF s'est mis tout d'un coup à fortement vibrer. J'ai fait disjoncter puis rebrancher et tout est redevenu normal. D'où cela peut-il venir et y a-t-il d'après vous nécessité de faire venir EDF?

Merci bien.
Avatar du membre
Dario
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 20 sept. 2008 12:08
Contact :

Re: Echauffement interrupteur différentiel

Message par Dario »

[Si vous concluez à une cause interne, je crains que la seule solution soit de remplacer l'interrupteur différentiel. ne tardez pas trop, car quand ça commence à dégénérer, cela va assez vite...[/quote]

Bonjour,

Quels sont les tests à effectuer pour conclure à un défaut sur l'inter diff lui-même.

Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Echauffement interrupteur différentiel

Message par Candela »

Bonsoir,
Dario a écrit :
Quels sont les tests à effectuer pour conclure à un défaut sur l'inter diff lui-même.
Commencez à vérifier, par une mesure à la pince, s'il n'est pas en surcharge.
Ensuite, vérifiez comme indiqué plus haut le serrage et l'état des connexions, enfin éventuellement si l'échauffement est bien interne.
A+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités