Ajout terre dans gaine existantes

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
sirsil
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : sam. 27 déc. 2008 11:24
Contact :

Ajout terre dans gaine existantes

Message par sirsil »

Bonjour,

J'ai une maison construite il y a une trentaine d'année.
Les prises n'ont pas la terre, sauf exception (cuisine, sdb).

Je souhaiterais ajouter là où c'est possible un fil de terre dans les câblages existants.
Je suppose qu'avec un tire-fil cela doit être possible.

Y-aurait-il une incompatibilité de normes par rapport au diamètre de la gaine existante?

Merci de votre aide.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Ajout terre dans gaine existantes

Message par Candela »

Bonjour,
sirsil a écrit : Y-aurait-il une incompatibilité de normes par rapport au diamètre de la gaine existante?
Aucune, les prescriptions de la NFC 15-100 concernent la première installation d'un conduit et sont destinées précisément à permettre ce genre d'adjonction.
A+
Avatar du membre
sirsil
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : sam. 27 déc. 2008 11:24
Contact :

Re: Ajout terre dans gaine existantes

Message par sirsil »

Merci!
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités