Remplacement des moteurs asynchrones de même puissance mais de vitesse differentes.
Remplacement des moteurs asynchrones de même puissance mais de vitesse differentes.
Je voudrais savoir si on peut remplacer par exemple un moteur de 1500 tr 0,75 kW par un autre de 3000 tr 0,75 kW et vis versa. quelles sont le conséquences dans chaque cas.
- flaschgordon
- Assidu

- Messages : 205
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Remplacement des moteurs asynchrones de même puissance mais de vitesse differentes.
Bonjour, derrière un moteur il ya une machine.
si vous remplacez un 1500 par un 3000
Vous risquez une casse mécanique de la machine.
Mais il ya aussi un autre problème, pour le moteur cette fois ci.
A puissance égale , ici 0,75 KW, un moteur de "1500" tr ( en fait c'est moins ) a environ 2 fois plus de couple ( de "force") qu'un moteur de "3000" tr
Donc le moteur de 3000 risque de brûler car il ne sera pas suffisamment costaud pour entraîner la machine.
Attendre d'autres avis
@+
si vous remplacez un 1500 par un 3000
Vous risquez une casse mécanique de la machine.
Mais il ya aussi un autre problème, pour le moteur cette fois ci.
A puissance égale , ici 0,75 KW, un moteur de "1500" tr ( en fait c'est moins ) a environ 2 fois plus de couple ( de "force") qu'un moteur de "3000" tr
Donc le moteur de 3000 risque de brûler car il ne sera pas suffisamment costaud pour entraîner la machine.
Attendre d'autres avis
@+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Remplacement des moteurs asynchrones de même puissance mais de vitesse differentes.
Bonjour,
L'idée est bien là: il faut connaître la courbe de couple de la machine.
En effet la puissance nécessaire à 3000 tr/min varie considérablement en fonction de cette courbe.
Il existe 4 familles:
-Couple constant
-Puissance constante (enrouleurs, moteurs de broche)
-couple proportionnel à la vitesse (pompes volumétriques)
-couples en kN² (machines centrifuges: ventilateurs et pompes)
A quoi on peut ajouter (hors sujet?) les véhicules soumis à la résistance de l'air.
Donc passer de 1500 à 3000 tr/min exigera respectivement une puissance:
-Double
-Egale
-x4
-x8
Cordialement
Rappel: formule donnant la puissance P = C![symb05 [z_omega]](./images/smilies/z_omega.gif)
L'idée est bien là: il faut connaître la courbe de couple de la machine.
En effet la puissance nécessaire à 3000 tr/min varie considérablement en fonction de cette courbe.
Il existe 4 familles:
-Couple constant
-Puissance constante (enrouleurs, moteurs de broche)
-couple proportionnel à la vitesse (pompes volumétriques)
-couples en kN² (machines centrifuges: ventilateurs et pompes)
A quoi on peut ajouter (hors sujet?) les véhicules soumis à la résistance de l'air.
Donc passer de 1500 à 3000 tr/min exigera respectivement une puissance:
-Double
-Egale
-x4
-x8
Cordialement
Rappel: formule donnant la puissance P = C
- flaschgordon
- Assidu

- Messages : 205
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Remplacement des moteurs asynchrones de même puissance mais de vitesse differentes.
Bonjour, merci pour ces précisions Candela
@+
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
