A la Recherche des Régles Relative à une Nouvelle Installation d'une Entreprise
A la Recherche des Régles Relative à une Nouvelle Installation d'une Entreprise
Mes excuses si ce n'est pas le bon endroit pour demander, je suis nouveau ici ...
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Je souhaite connaître la réglementation relative à une nouvelle installation électrique pour une entreprise? Je pense que les normes NF C 15-100 sont destinées aux installations logements et ne s'appliquent pas aux entreprises.
Je démarre une nouvelle entreprise dans une grange avec sa propre nouvelle connexion au réseau. Je veux faire moi-même la majorité de l'installation électrique (câblage, prises, tableau). Je voudrais consulter le règlement pour m'assurer que tout ce que je fais ne sera pas échoué par une inspection CONSUEL.
Quelqu'un peut-il aider?
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Je souhaite connaître la réglementation relative à une nouvelle installation électrique pour une entreprise? Je pense que les normes NF C 15-100 sont destinées aux installations logements et ne s'appliquent pas aux entreprises.
Je démarre une nouvelle entreprise dans une grange avec sa propre nouvelle connexion au réseau. Je veux faire moi-même la majorité de l'installation électrique (câblage, prises, tableau). Je voudrais consulter le règlement pour m'assurer que tout ce que je fais ne sera pas échoué par une inspection CONSUEL.
Quelqu'un peut-il aider?
Re: A la Recherche des Régles Relative à une Nouvelle Installation d'une Entreprise
Bonjour
Pour un local professionnel, il vous faudra la visite d'un bureau de contrôle.
A+
Pour un local professionnel, il vous faudra la visite d'un bureau de contrôle.
A+
Re: A la Recherche des Régles Relative à une Nouvelle Installation d'une Entreprise
Bonsoir
La NF C15-100 s'applique tout (bien entendu pas les parties 10 et 11 sur les locaux d'habitation)
Après, il y a des exigences supplémentaire si votre entreprise reçoit des salariés, du public... à la fois concernant la norme et le code du travail.
Il peut y avoir des restrictions liée à votre activité, ou qui dépendent de la nature des matériels que vous stockez.
Bref votre question est trop vague.
Sinon vous pouvez trouver chez Promotelec des guides de ce type qui peuvent vous aider (mais je ne sais pas si cela correspond à votre activité) :
http://www.promotelec-services.com/libr ... ement.html
http://www.promotelec-services.com/libr ... ement.html
La NF C15-100 s'applique tout (bien entendu pas les parties 10 et 11 sur les locaux d'habitation)
Après, il y a des exigences supplémentaire si votre entreprise reçoit des salariés, du public... à la fois concernant la norme et le code du travail.
Il peut y avoir des restrictions liée à votre activité, ou qui dépendent de la nature des matériels que vous stockez.
Bref votre question est trop vague.
Sinon vous pouvez trouver chez Promotelec des guides de ce type qui peuvent vous aider (mais je ne sais pas si cela correspond à votre activité) :
http://www.promotelec-services.com/libr ... ement.html
http://www.promotelec-services.com/libr ... ement.html
Carminas
-
pericles
- Expert

- Messages : 1290
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: A la Recherche des Régles Relative à une Nouvelle Installation d'une Entreprise
Bonsoir,
pour la partie norme NF C15-100 , voir le titre 6 Vérifications et entretien des installations
610.1 Généralités(extraits NF C 15-100)
610.1.2 : « Toute installation doit, pendant la mise en œuvre ou lorsqu’elle est terminée et avant sa mise à la disposition de l’usager, être vérifiée. »
610.1.6 : “Suite à la vérification, conformément aux prescriptions de la présente partie, un rapport doit être établi. Ce rapport devra comporter les observations relatives à l’inspection visuelle et aux essais effectués.”
pour la partie code du travail voir le marque page ci-joint https://www.cjoint.com/c/JCcuny4BCxT
cordialement
pericles
pour la partie norme NF C15-100 , voir le titre 6 Vérifications et entretien des installations
610.1 Généralités(extraits NF C 15-100)
610.1.2 : « Toute installation doit, pendant la mise en œuvre ou lorsqu’elle est terminée et avant sa mise à la disposition de l’usager, être vérifiée. »
610.1.6 : “Suite à la vérification, conformément aux prescriptions de la présente partie, un rapport doit être établi. Ce rapport devra comporter les observations relatives à l’inspection visuelle et aux essais effectués.”
pour la partie code du travail voir le marque page ci-joint https://www.cjoint.com/c/JCcuny4BCxT
cordialement
pericles
Re: A la Recherche des Régles Relative à une Nouvelle Installation d'une Entreprise
Merci au reponses.
C'est un micro-brasserie pour me fabrication des bieres.
Chauffage des eaux par électricité. Une cuve chauffe par un element de 12kVA, triphase 400V. Une autre chauffe par deux elements , chaqu'une de 12kVa, triphasé 400V.
Il y a deux pompes, triphasé 400V de puissance de 0.8kw (2A apres demarrage).
Appareil de refroidissement , monophase de 2A.
15 lampes LED incastres au plafond.
Pas de travailleurs, mois et le femme seul.
Pas ouvert au public.
Stockage des biers, détergents base et acide, et acides de sterilisation. Bouteilles, bouchons.
Ingredients comme les houblons, levures et
C'est un micro-brasserie pour me fabrication des bieres.
Chauffage des eaux par électricité. Une cuve chauffe par un element de 12kVA, triphase 400V. Une autre chauffe par deux elements , chaqu'une de 12kVa, triphasé 400V.
Il y a deux pompes, triphasé 400V de puissance de 0.8kw (2A apres demarrage).
Appareil de refroidissement , monophase de 2A.
15 lampes LED incastres au plafond.
Pas de travailleurs, mois et le femme seul.
Pas ouvert au public.
Stockage des biers, détergents base et acide, et acides de sterilisation. Bouteilles, bouchons.
Ingredients comme les houblons, levures et
Re: A la Recherche des Régles Relative à une Nouvelle Installation d'une Entreprise
Y aura t-il des salariés? Vous ou votre femme?
Pour les bureaux de contrôle électrique, il y a des organismes type Apave , veritas ou autre, qui vous établiront le rapport de vérification obligatoire pour l'obtention du consuel.
Pour les bureaux de contrôle électrique, il y a des organismes type Apave , veritas ou autre, qui vous établiront le rapport de vérification obligatoire pour l'obtention du consuel.
Re: A la Recherche des Régles Relative à une Nouvelle Installation d'une Entreprise
Pas de salaries, il n'y a que moi et me femme.
S'il faudra les autres ca sera a vendre la biere, pas a la fabriquer
Comment peut-je trouver la vraie organisme?
S'il faudra les autres ca sera a vendre la biere, pas a la fabriquer
Comment peut-je trouver la vraie organisme?
Re: A la Recherche des Régles Relative à une Nouvelle Installation d'une Entreprise
bonjour,
si vous passez par un artisan (ou une entreprise) , c'est nettement plus simple pour vous
travaux réalisés dans les normes , passage du bureau de contrôle et consuel derrière…
cdlt
si vous passez par un artisan (ou une entreprise) , c'est nettement plus simple pour vous
travaux réalisés dans les normes , passage du bureau de contrôle et consuel derrière…
cdlt
Re: A la Recherche des Régles Relative à une Nouvelle Installation d'une Entreprise
Google en tapant simplement "bureau de contrôle electrique".Comment peut-je trouver la vraie organisme?
Attention quand même car si vous vendez la bière celà signifie qu'il y aura un accès au public.