Cable multimédia
Cable multimédia
Bonsoir faisant quelque fois quelques travaux et ne souhaitant pas rester bêtes:
je souhaiterais savoir quel est la différence entre grade et catégorie ?
Car on me parle de grade 3s , de catégorie 6 , je suis perdu .
Concrètement que faut il dans une installation domestique?
Merci à vous.
je souhaiterais savoir quel est la différence entre grade et catégorie ?
Car on me parle de grade 3s , de catégorie 6 , je suis perdu .
Concrètement que faut il dans une installation domestique?
Merci à vous.
Re: Cable multimédia
Bonsoir
Il s'agit en fait de 2 normes différentes
Les catégories sont une norme pour les câbles réseaux industriels/tertiaires
Les grades sont une norme pour les câbles réseaux domestiques
En gros un grade 3 est à peu près équivalent à une catégorie 6
Le grade 2 TV permet un débit d'1Gbs et de passer la TV hertzienne ou satellite
Le grade 3 TV (ce qui a remplacé le grade 3S, même c'est la même chose) permet un débit de 10 Gbs et de passer la TV hertzienne ou satellite
Mais vous aurez une meilleure qualité en passant un câble cat 6 ou 6a et un câble coaxial à côté pour la TV
Il s'agit en fait de 2 normes différentes
Les catégories sont une norme pour les câbles réseaux industriels/tertiaires
Les grades sont une norme pour les câbles réseaux domestiques
En gros un grade 3 est à peu près équivalent à une catégorie 6
Le grade 2 TV permet un débit d'1Gbs et de passer la TV hertzienne ou satellite
Le grade 3 TV (ce qui a remplacé le grade 3S, même c'est la même chose) permet un débit de 10 Gbs et de passer la TV hertzienne ou satellite
Mais vous aurez une meilleure qualité en passant un câble cat 6 ou 6a et un câble coaxial à côté pour la TV
Carminas
Re: Cable multimédia
Bonjour , explication clair net et précise. Merci beaucoup Mr Carminas
Dernière petite question.
Pour le grade 2tv ces du cat6
Et pour le grade 3tv ces le cat6a
Est ce bien sa?
Merci
Dernière petite question.
Pour le grade 2tv ces du cat6
Et pour le grade 3tv ces le cat6a
Est ce bien sa?
Merci
Re: Cable multimédia
Non rien à voir
Il n'y a pas correspondance.
Mais on peut dire que :
- le cadre 2, est plus proche du cat 5e, le grade 2 TV permet en plus de passer la TV
- le cadre 3, est plus proche du cat 6 ou 6a, le grade 3 TV permet en plus de passer la TV
Il n'y a pas correspondance.
Mais on peut dire que :
- le cadre 2, est plus proche du cat 5e, le grade 2 TV permet en plus de passer la TV
- le cadre 3, est plus proche du cat 6 ou 6a, le grade 3 TV permet en plus de passer la TV
Carminas
Re: Cable multimédia
Bonjour, merci beaucoup .
Donc pour résumer si on veut du grade 3 on choisi comme câble:
Du cat6 ou 6a ou bien du grade 3s ceci est selon le nom donner par les fabricant est ce bien cela? Merci beaucoup
Donc pour résumer si on veut du grade 3 on choisi comme câble:
Du cat6 ou 6a ou bien du grade 3s ceci est selon le nom donner par les fabricant est ce bien cela? Merci beaucoup
Re: Cable multimédia
Je dirais plutôt si vous voulez un débit de 10 Gbs, il faut :
- du cat 6
- ou du cat 6a
- ou du grade 3 TV (nouveau nom du grade 3S)
- du cat 6
- ou du cat 6a
- ou du grade 3 TV (nouveau nom du grade 3S)
Carminas
Re: Cable multimédia
Daccord , bien compris merci beaucoup.
toute ces question simplement car quand je regarde sur le net voila ce que je trouve:
https://www.123elec.com/gaine-prefilee- ... c100m.html
https://www.123elec.com/gaine-prefilee- ... -100m.html
il y'a une petite différence de prix ainsi que les MhZ qui change. Si j'ai bien suivie les deux conviendrons parfaitement pour faire une utilisation des prise rj 45 en telephone / tv hertziene / internet / satellite. même si il est préférable de passer du coaxial pour la tv.
toute ces question simplement car quand je regarde sur le net voila ce que je trouve:
https://www.123elec.com/gaine-prefilee- ... c100m.html
https://www.123elec.com/gaine-prefilee- ... -100m.html
il y'a une petite différence de prix ainsi que les MhZ qui change. Si j'ai bien suivie les deux conviendrons parfaitement pour faire une utilisation des prise rj 45 en telephone / tv hertziene / internet / satellite. même si il est préférable de passer du coaxial pour la tv.
Re: Cable multimédia
Bonjour
Non, le 1er ne convient pas pour tv hertzienne et satellite
Mais le 2ème n'est pas génial non plus pour cet usage (même si possible)
Une fois plus le coaxial est mieux pour cet usage.
Pour bien me faire comprendre :
- le câble réseau, c'est fait pour passer du réseau et pas de la TV
- mais pour les habitations ils ont inventé le grade 2 TV et le grade 3 TV qui est un compromis qui permet de passer réseau et TV dans le même câble (avec une paire haute fréquence pour la TV). Mais comme tous les compromis ce donne un résultat moyen.
La bonne solution, c'est câble réseau pur pour du réseau et câble coaxial pour la TV.
Mais le grade 3 TV conviendra quand même si vous avez des longueurs raisonnables
Non, le 1er ne convient pas pour tv hertzienne et satellite
Mais le 2ème n'est pas génial non plus pour cet usage (même si possible)
Une fois plus le coaxial est mieux pour cet usage.
Pour bien me faire comprendre :
- le câble réseau, c'est fait pour passer du réseau et pas de la TV
- mais pour les habitations ils ont inventé le grade 2 TV et le grade 3 TV qui est un compromis qui permet de passer réseau et TV dans le même câble (avec une paire haute fréquence pour la TV). Mais comme tous les compromis ce donne un résultat moyen.
La bonne solution, c'est câble réseau pur pour du réseau et câble coaxial pour la TV.
Mais le grade 3 TV conviendra quand même si vous avez des longueurs raisonnables
Carminas
Re: Cable multimédia
D'accord, merci.
Je pose cette question car de tête il me semble que la norme demande une prise rj45 pour toute les applications cela voudrait dire que nous Somme obliger d'utiliser du grade 3 tv en câble, après je sais que le consuel n'est pas regardant la dessus.
Donc lors d'une installation a chaque emplacement possible d'une tv vous poser une rj45 (cabler en 6 ou 6a ) et une coaxial ( cabler en 17vatc )?
Merci à vous, de votre temps.
Je pose cette question car de tête il me semble que la norme demande une prise rj45 pour toute les applications cela voudrait dire que nous Somme obliger d'utiliser du grade 3 tv en câble, après je sais que le consuel n'est pas regardant la dessus.
Donc lors d'une installation a chaque emplacement possible d'une tv vous poser une rj45 (cabler en 6 ou 6a ) et une coaxial ( cabler en 17vatc )?
Merci à vous, de votre temps.
Re: Cable multimédia
Bonjour
La norme n'impose désormais que les prises RJ45
Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de mettre du coaxial en plus.
Ce qui est embêtant c'est que du coup les constructeurs ne mettent plus de coaxial par défaut. Il faut payer en plus.
Par contre le consuel ne vérifie jamais l'aspect communication, donc vous faites ce qui vous semble le plus pertinent, si vous faites vous même.
La norme n'impose désormais que les prises RJ45
Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de mettre du coaxial en plus.
Ce qui est embêtant c'est que du coup les constructeurs ne mettent plus de coaxial par défaut. Il faut payer en plus.
Par contre le consuel ne vérifie jamais l'aspect communication, donc vous faites ce qui vous semble le plus pertinent, si vous faites vous même.
Carminas