Nombre de prises dans une mezzanine

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
lejuke
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : jeu. 1 août 2019 20:31
Contact :

Nombre de prises dans une mezzanine

Message par lejuke »

Bonjour à tous!

Un petit point normatif concernant l'équipement minimal d'une mezzanine. Je peux lire sur ce document https://www.legrand.fr/questions-freque ... aque-piece que pour les pièces de plus de 4 m2 il faut au moins une PC.
Donc dans mon cas ou la mezzanine fait 15m2 une PC suffit?

Il s'agit d'un T3 je peux donc faire dans cette mezzanine :
- 1 point lumineux
- 1 PC
- 1 RJ 45 à proximité de la PC
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Nombre de prises dans une mezzanine

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui, vous n'avez même pas obligation de la RJ45.
Carminas
Avatar du membre
lejuke
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : jeu. 1 août 2019 20:31
Contact :

Re: Nombre de prises dans une mezzanine

Message par lejuke »

Merci bien pour cette précision!

Effectivement je ne suis pas obligé pour la RJ45, cependant c'est un T3 donc je doit mettre 2RJ45 dans le salon/séjour, une dans une chambre et puis l'autre dans la mezzanine ou la cuisine, a choisir...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Nombre de prises dans une mezzanine

Message par Carminas »

Oui si vous n'avez pas d'autres possibilités...
Tout dépend également dans quel contexte vous posez cette question : construction neuve, rénovation, extension, mise en sécurité...

Sinon 1 prise de courant, même si normativement suffisante, peut être juste à l'usage.
Autant c'est facile à mettre au moment des travaux, autant c'est plus galère à ajouter après.
Tout dépend de l'usage prévu pour cette mezzanine.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités