Mode de pose chemin de câble dans caniveau

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Mathieu
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 14 mars 2018 11:39
Contact :

Mode de pose chemin de câble dans caniveau

Message par Mathieu »

Bonjour,

Nous souhaitons conserver des câbles existants qui sont posés sur des chemins de câbles fils (treillis soudés) dans un caniveau.
Lorsque j'ai voulu vérifier avec Caneco BT, je ne parviens pas à faire passer les sections existantes car le mode de pose caniveau est contraignant.
J'ai demandé au client les notes de calculs existantes et je m’aperçoit qu'ils ont utilisés un mode de pose 14 treillis soudé.

Je ne trouve pas dans la norme NFC15-100 d'indication sur ce type de mode de pose "chemin de câble dans caniveau" !
Savez-vous si il existe et si non à partir de quelle dimension de caniveau pouvons nous considéré un autre mode de pose ?
Dans mon cas 1,5m de largeur et 2m de hauteur.

Merci d'avance,

Mathieu
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Mode de pose chemin de câble dans caniveau

Message par Candela »

Bonjour,
Avec ces dimensions, ce n'est pas un caniveau, mais une galerie technique. Il suffit qu'une "aération" naturelle soit prévue pour valider le mode de pose 14.

Un chemin de câbles dans un caniveau correspondrait au mode de pose 41 ou 43
Se souvenir que le tableau 52C ne donne que des exemples; En ERT-ERP, c'est l'organisme de contrôle qui a le dernier mot.
S'il a validé, il n'y a pas à se poser de questions...
Relire les anciens comptes-rendus.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités