Je constate que pour les luminaires d'éclairage public il existe la classe 1 et 2
Je me pose la question : Quand est ce on doit opter pour la classe 2 ?
Merci
Je constate que pour les luminaires d'éclairage public il existe la classe 1 et 2
Je me pose la question : Quand est ce on doit opter pour la classe 2 ?
Merci
Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2
bonjour,
qu'appelez-vous luminaire d'éclairage "public" ?
pour le logement , on met du classe 2 suivant l'endroit (salle de bain ou autres)
pour le tertiaire , en remplacement d'appareil quand le fil V/J n'est pas disponible
en éclairage public (rue, passage piétonnier) , je n'ai vu que du classe 1.
en espérant avoir répondu à votre question et en attente d'autres avis
cdlt
qu'appelez-vous luminaire d'éclairage "public" ?
pour le logement , on met du classe 2 suivant l'endroit (salle de bain ou autres)
pour le tertiaire , en remplacement d'appareil quand le fil V/J n'est pas disponible
en éclairage public (rue, passage piétonnier) , je n'ai vu que du classe 1.
en espérant avoir répondu à votre question et en attente d'autres avis
cdlt
Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2
Bonjour ,
Je parle du luminaire LED ?
Merci
Je parle du luminaire LED ?
Merci
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2
bonjour,
les luminaires sont de classe II (article 701.3.1 de la norme NF C17-200) s'ils sont placés sur les mêmes supports que la distribution publique.
Voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/ILFpE7RD4K4
cordialement
pericles
les luminaires sont de classe II (article 701.3.1 de la norme NF C17-200) s'ils sont placés sur les mêmes supports que la distribution publique.
Voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/ILFpE7RD4K4
cordialement
pericles
Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2
Merci beaucoup messieurs ,
et en ce qui concerne les luminaires LED posé sur les candélabres et dediés à l'éclairage Public c'est bien l'éclairage public.
En effet, C'est un projet de passage des lumunaires d'éclairage public type SHP et IM aux luminaires type LED avec driver
et c'est à ce point que je pose la question ?
est ce que la classe 2 pour le luminaire LED est exigé par la norme et pouquoi ? ou on a le choix entre la classe 1 et 2
Merci pour vos réponses
et en ce qui concerne les luminaires LED posé sur les candélabres et dediés à l'éclairage Public c'est bien l'éclairage public.
En effet, C'est un projet de passage des lumunaires d'éclairage public type SHP et IM aux luminaires type LED avec driver
et c'est à ce point que je pose la question ?
est ce que la classe 2 pour le luminaire LED est exigé par la norme et pouquoi ? ou on a le choix entre la classe 1 et 2
Merci pour vos réponses
Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2
Bonjour messieurs,
Ce que j'ai pu trouver à conformer SVP de votre part :
_ Si le boitier de raccordement pied de candélabre contient un fusible ou disjoncteur Le luminaire doit être de classe 2 et le candélabre mis à la terre
_ Si le boitier de raccordement pied de candélabre contient un disjoncteur différentièl Le luminaire sera de classe 1et le candélabre mis à la terre
Qu'en pensez vous ?
Cordialement
Ce que j'ai pu trouver à conformer SVP de votre part :
_ Si le boitier de raccordement pied de candélabre contient un fusible ou disjoncteur Le luminaire doit être de classe 2 et le candélabre mis à la terre
_ Si le boitier de raccordement pied de candélabre contient un disjoncteur différentièl Le luminaire sera de classe 1et le candélabre mis à la terre
Qu'en pensez vous ?
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2
bonsoir,
la réponse aux deux questions est oui, pour un schéma TT.
Les règles de protection d’une installation d’éclairage extérieur dépendent de la classe des luminaires (I ou II).
Voir la réglementation contre les chocs électriques
http://www.connection-protection.fr/fr/ ... lectriques
voir le mémo ci-joint avec les liens https://www.cjoint.com/c/JAduTLU7jf4
cordialement
pericles
la réponse aux deux questions est oui, pour un schéma TT.
Les règles de protection d’une installation d’éclairage extérieur dépendent de la classe des luminaires (I ou II).
Voir la réglementation contre les chocs électriques
http://www.connection-protection.fr/fr/ ... lectriques
voir le mémo ci-joint avec les liens https://www.cjoint.com/c/JAduTLU7jf4
cordialement
pericles
Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre soutien
Cordialement
Merci beaucoup pour votre soutien
Cordialement
Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2
Bonjour,
Sur votre sujet luminaire éclairage public avec classe d’isolement 2, si vous ne possédez pas les compétences nécessaires pour le faire vous-même, faites appel à un professionnel !
Sur votre sujet luminaire éclairage public avec classe d’isolement 2, si vous ne possédez pas les compétences nécessaires pour le faire vous-même, faites appel à un professionnel !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités