Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par halimo »

Bonjour messieurs,
Je constate que pour les luminaires d'éclairage public il existe la classe 1 et 2
Je me pose la question : Quand est ce on doit opter pour la classe 2 ?

Merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par Didier62 »

bonjour,

qu'appelez-vous luminaire d'éclairage "public" ?

pour le logement , on met du classe 2 suivant l'endroit (salle de bain ou autres)
pour le tertiaire , en remplacement d'appareil quand le fil V/J n'est pas disponible

en éclairage public (rue, passage piétonnier) , je n'ai vu que du classe 1.

en espérant avoir répondu à votre question et en attente d'autres avis

cdlt
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par halimo »

Bonjour ,

Je parle du luminaire LED ?

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1269
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par pericles »

bonjour,
les luminaires sont de classe II (article 701.3.1 de la norme NF C17-200) s'ils sont placés sur les mêmes supports que la distribution publique.

Voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/ILFpE7RD4K4
cordialement
pericles
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par halimo »

Merci beaucoup messieurs ,
et en ce qui concerne les luminaires LED posé sur les candélabres et dediés à l'éclairage Public c'est bien l'éclairage public.
En effet, C'est un projet de passage des lumunaires d'éclairage public type SHP et IM aux luminaires type LED avec driver
et c'est à ce point que je pose la question ?
est ce que la classe 2 pour le luminaire LED est exigé par la norme et pouquoi ? ou on a le choix entre la classe 1 et 2

Merci pour vos réponses
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par halimo »

Bonjour messieurs,

Ce que j'ai pu trouver à conformer SVP de votre part :
_ Si le boitier de raccordement pied de candélabre contient un fusible ou disjoncteur Le luminaire doit être de classe 2 et le candélabre mis à la terre

_ Si le boitier de raccordement pied de candélabre contient un disjoncteur différentièl Le luminaire sera de classe 1et le candélabre mis à la terre
Qu'en pensez vous ?

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1269
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par pericles »

bonsoir,

la réponse aux deux questions est oui, pour un schéma TT.

Les règles de protection d’une installation d’éclairage extérieur dépendent de la classe des luminaires (I ou II).

Voir la réglementation contre les chocs électriques
http://www.connection-protection.fr/fr/ ... lectriques

voir le mémo ci-joint avec les liens https://www.cjoint.com/c/JAduTLU7jf4

cordialement
pericles
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par halimo »

Bonsoir,

Merci beaucoup pour votre soutien

Cordialement
Avatar du membre
Samia2
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 17 déc. 2019 07:35
Contact :

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par Samia2 »

Bonjour,
Sur votre sujet luminaire éclairage public avec classe d’isolement 2, si vous ne possédez pas les compétences nécessaires pour le faire vous-même, faites appel à un professionnel !
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités