Selon la dernière version de la C15-100, pour une habitation soumise à consuel,
a-t-on le droit de mettre un wago dans une boite d'encastrement de prise ou d'éclairage (DCL) dans la salle de bain pour réaliser correctement la LES (liaison équipotentielle suplémentaire) ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Laurent
WAGO DANS BOITE D'ENCASTREMENT
Re: WAGO DANS BOITE D'ENCASTREMENT
bonjour,
rien de l'interdit, a partir du moment ou vous avez assez de place dans le boitier d'encastrement.
cordialement.
rien de l'interdit, a partir du moment ou vous avez assez de place dans le boitier d'encastrement.
cordialement.
Re: WAGO DANS BOITE D'ENCASTREMENT
Merci pour la réponse, est ce que vous en êtes sûr à 100 % car le consuel va le vérifier je pense ?
Merci
Merci
Re: WAGO DANS BOITE D'ENCASTREMENT
re,
oui si vous avez respectez les volumes et la section du conducteur il n'y a pas de soucis ( 2.5 mm2 si sous conduit ou 4mm2 si fixer directement aux parois)
cordialement.
oui si vous avez respectez les volumes et la section du conducteur il n'y a pas de soucis ( 2.5 mm2 si sous conduit ou 4mm2 si fixer directement aux parois)
cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7339
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: WAGO DANS BOITE D'ENCASTREMENT
Salutatous,
Oui, c'est sur à 100%
@+
Oui, c'est sur à 100%
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: WAGO DANS BOITE D'ENCASTREMENT
Merci à tous.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités

