Relation entre courant d'excitation et tension de sortie

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Nico07
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : dim. 17 nov. 2019 16:18
Contact :

Relation entre courant d'excitation et tension de sortie

Message par Nico07 »

Bonjour à tous,

Pour un alternateur synchrone triphasé, existe-il une formule physique qui définit la relation entre le courant d'excitation et la tension de sortie?

Merci!
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Relation entre courant d'excitation et tension de sortie

Message par flaschgordon »

Bonsoir, la tension de sortie à vide d'un alternateur aux bornes d'un enroulement est donnée par la formule suivante:

E = K N f *, avec:

E = force électromotrice en Volt

K = coefficient de Kapp, compris entre 2.2 – 2.6

N = nombre de conducteur par enroulement

F = fréquence en Hertz ( nombre de paire de pôle x vitesse de rotation en tr/seconde)

* = flux magnétique en Weber

Concernant ce flux magnétique, il s'agit ici de celui de l'inducteur, donc en fonction du courant d''excitation, de mémoire * = L x I, avec L l’inductance en henry de la bobine, mais je ne sais pas si on peut utiliser cette dernière formule tel quel concernant un alternateur?

Attendre d'autres avis

@+
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité