Minuterie et prise P17

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Avatar du membre
skippi1964
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 02:26
Contact :

Minuterie et prise P17

Message par skippi1964 »

Bonjour à tous, ;)
Voilà j'aurai aimer savoir si ce schéma est juste voici l'énoncer :

a) Réaliser le schéma de principe du cahier des charges suivant :

- 1disjoncteur différentiel 30 mA
- 1 foyer lumineux commandé par une minuterie à l'aide de 3 boutons poussoirs. La minuterie sera avec effet et les boutons poussoirs seront sur un circuit séparé 10A
- Une prise industrielle 250V de type Hypra IP44
- Un voyant modulaire commandé par un simple allumage même protection que le foyer lumineux

Voici mon schémade principe :
http://apprentiselectricien.skyrock.com/

Ps : cliquez sur l'image pour agrandir bien sur!
Merci à tous ! :)
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Minuterie et prise P17

Message par pinss67 »

Bonjour;

Tout à fait juste votre schéma de principe cependant les symboles des protection et commande ne sont pas trés justes:
° symbole des disjoncteurs à revoir
°symbole de l'interupteur différentiel
°sympbole de l'interupteur de commande du voyant déporté

A bientôt
Avatar du membre
skippi1964
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 02:26
Contact :

Re: Minuterie et prise P17

Message par skippi1964 »

Merci beaucoup Pins !
Bonne journée et bonne continuation
Cordialement
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Minuterie et prise P17

Message par pinss67 »

Rebonjour;

Une fois votre correction faite n'ésitez pas à nous remontrer le schéma pour le valider ;-)
Avatar du membre
skippi1964
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 02:26
Contact :

Re: Minuterie et prise P17

Message par skippi1964 »

Voilà j'ai fait les modifications nécessaires. Je pense qe sa devrai aller.
L'image est petite il faut l'enregistrer pour la voir mieux. C'est le même lien que le premier...


Merci encore !
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Minuterie et prise P17

Message par pinss67 »

Rebonjour,

Effectivement des améliorations sont visibles ;-) mais j'ai encore quelques détails à reprendre;

°Vos symboles ne sont pas trés justes, vous ne pouvez pas mélanger les fonctions d'un symbole; sur la protection, si vous mettez une croix alors c'est un disjoncteur, si vous dessinez un "rectangle" sur le contact c'est un fusible, ne mélangez pas les deux....

°Notez les caractéristiques des protections sur votre schéma notamment du différentiel....

Pour vous aidez sur la représentation des symboles je vous donne le lien de notre site où tout les appareils sont symbolisés. [thinking]
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=245

J'attends avec impatience votre correction;-)

PS: laissez à disposition les anciens schémas pour que les lecteurs puissent suivre l'évolution et comprendre le sujet, merci :shock:

A bientôt
Avatar du membre
skippi1964
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 02:26
Contact :

Re: Minuterie et prise P17

Message par skippi1964 »

Enfin, j'arrive à me connecter. Le forum à des soucis...

Avec quel logiciel je pourai faire des schémas de principe, car avce paint ce n'est pas le top.

Je vous remerci, pour les disjoncteurs (10, 16, 20A) je reconnai mes erreurs le reste je ne vois pas ce qu'il ne veux pas.
Merci, a biento si j'arrive à me reconnecter
Avatar du membre
skippi1964
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 02:26
Contact :

Re: Minuterie et prise P17

Message par skippi1964 »

Enfin, j'arrive à me connecter. Le forum à des soucis...

Avec quel logiciel je pourai faire des schémas de principe, car avce paint ce n'est pas le top.

Je vous remerci, pour les disjoncteurs (10, 16, 20A) je reconnai mes erreurs le reste je ne vois pas ce qu'il ne veux pas.
Merci, a biento si j'arrive à me reconnecter



Mince je les mit de fois, un modérateur peut le supprimer s'il vous plait
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Minuterie et prise P17

Message par inspecteur »

bonsoir allez sur le site legrand .fr rubrique professionnel et la chercher dans logiciel a télécharger chrono-chantier vous aurez donc avec xl-pro2 version simplifier mais suffisante

>> CLIQUER ICI <<
ou la >> CLIQUER ICI <<


;-) ;-)
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Minuterie et prise P17

Message par Max78 »

Bonsoir,

Il y a également le logiciel schémaplic qui pour moi est l'un des meilleurs logiciel de réalisation de schéma electrique assisté par ordinateur mais hélas, payant :(
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités