Bonsoir,
Dans un SLT TN-C le nombre de pôles du disjoncteur monophasé qui alimente donc une charge monophasé peut-il être de 1 pôle car il ne faut pas couper le PEN?
Merci
nombre de pôles d'un disj mono dans un SLT TN-C
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: nombre de pôles d'un disj mono dans un SLT TN-C
Bonjour,
En théorie, vous avez raison; cependant dans ce cas assez rare (10mm² Cu/16Al font déjà une bonne puissance en monophasé) il vaudrait mieux passer ce départ en TN-S.
Cordialement
En théorie, vous avez raison; cependant dans ce cas assez rare (10mm² Cu/16Al font déjà une bonne puissance en monophasé) il vaudrait mieux passer ce départ en TN-S.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité