Dans le cadre d'un projet d'étude, j'aimerai savoir quels sont les différences entre un poste source enedis type "d" ou "D" ? J'ai du mal à trouver des choses a ce sujet savoir les limites de ces différents.
Merci d'avance !
Poste source ENEDIS type "d" ou "D"
Re: Poste source ENEDIS type "d" ou "D"
Bonjour,
Ces postes alimentent les réseaux de distribution HTA. Ce sont des postes de transformation.
Un poste d est alimenté en 63 OU 90 kV
un poste D est alimenté en THT (225 kV).
Ils fournissent tous les deux de la HTA (20 kV).
Bien cordialement
Ces postes alimentent les réseaux de distribution HTA. Ce sont des postes de transformation.
Un poste d est alimenté en 63 OU 90 kV
un poste D est alimenté en THT (225 kV).
Ils fournissent tous les deux de la HTA (20 kV).
Bien cordialement