D'accord, donc même si ce n'est pas indiqué N sur l'interupteur sectionneur je met le neutre sur la gauche puis mais 3 phase ...
Merci
Je vais l'installer au plus tôt.
Rénovation tableau
Re: Rénovation tableau
Exactement
C'est juste un dispositif qui coupe l'alimentation électrique de chaque pôle.
Chaque pôle est indépendant et "se fiche" de ce qui le traverse (phase ou neutre).
Vous pourriez mettre le neutre où vous voulez, mais la convention est de le mettre à gauche.
C'est juste un dispositif qui coupe l'alimentation électrique de chaque pôle.
Chaque pôle est indépendant et "se fiche" de ce qui le traverse (phase ou neutre).
Vous pourriez mettre le neutre où vous voulez, mais la convention est de le mettre à gauche.
Carminas
Re: Rénovation tableau
Par manque de place est il possible de le positionné en bas a droite de mon tableau, et de brancher l'arrivée par le dessous et la sortie par le haut ... le sens de branchement importe t'il ??
Merci
Merci
Re: Rénovation tableau
Bonsoir
Ce n'est pas le sens usuel.
Si vous le faites, il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Ce n'est pas le sens usuel.
Si vous le faites, il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Carminas
Re: Rénovation tableau
Merci pour les réponses