Problème de contacteur
Re: Problème de contacteur
Le problème ce n'est pas chez moi mais chez un copain.
Par contre ce qui est sur c'est que le voyant S4 ne s'allume jamais.
Par contre ce qui est sur c'est que le voyant S4 ne s'allume jamais.
Re: Problème de contacteur
Le problème ce n'est pas chez moi mais chez un copain.
Par contre ce qui est sur c'est que le voyant S4 ne s'allume jamais.
Par contre ce qui est sur c'est que le voyant S4 ne s'allume jamais.
Re: Problème de contacteur
Ok je vérifierai les paramètre quand je partirai chez lui.
Mais le fait que S4 ne s'allume pas veut dire quoi ?
Merci de votre aide.
Mais le fait que S4 ne s'allume pas veut dire quoi ?
Merci de votre aide.
Re: Problème de contacteur
3 hypothèses :
- EDF n'envoie plus l'info HC (d'où la vérif de la séquence 7)
- le paramétrage de la sortie S4 a sauté sur le Calybox (d'où la vérif du paramètre 1-04)
- défaut du Calybox
- EDF n'envoie plus l'info HC (d'où la vérif de la séquence 7)
- le paramétrage de la sortie S4 a sauté sur le Calybox (d'où la vérif du paramètre 1-04)
- défaut du Calybox
Carminas
Re: Problème de contacteur
Bonjour
La vérification des paramètres je dois la faire sur le délesteur ? Comment je fais pour arriver à ces paramètres ?
Merci de votre réponse
La vérification des paramètres je dois la faire sur le délesteur ? Comment je fais pour arriver à ces paramètres ?
Merci de votre réponse
Re: Problème de contacteur
Vous le faites sur le boitier de commande
Vous mettez sur Arrêt en tournant sur le bouton vers la gauche
Puis vous appuyez sur I pendant plusieurs seconde
Vous entrez alors dans les paramètre d'installation que vous pouvez faire défiler.
Vous mettez sur Arrêt en tournant sur le bouton vers la gauche
Puis vous appuyez sur I pendant plusieurs seconde
Vous entrez alors dans les paramètre d'installation que vous pouvez faire défiler.